很多深圳的企业主都有这样的困惑:明明装的是同一品牌的中央空调,为什么有的楼能耗低,有的楼能耗高?答案往往就在系统调试。三分设备七分调试,这句话在中央空调行业是共识。根据我们在深圳地区上百个项目的经验,经过专业精细化调试的中央空调系统,综合能效可提升15%-25%,一万平米以上的商业建筑,每年能省数十万元电费。
一、风系统调试:风量平衡是基础
风系统是中央空调的"血管",负责把冷量输送到各个房间。如果风系统不平衡,有的风口风量过大,有的风量不足,就会出现冷热不均。为了满足温度偏高的区域,主机不得不降低出水温度,整体能耗就上去了。
风量平衡调试要从最不利环路开始,也就是管道较长、阻力较大的那条支路。先把这条支路的风量调到设计值,然后依次调整其他支路,较后调总风量。这个过程需要反复迭代,因为调整一个风口会影响整个系统的压力分布,进而影响其他风口的风量。
调试工具主要是风速仪和风量罩。风量罩适合测量散流器、百叶风口等末端的实际出风量,直接套在风口上就能读数。风管内的风量测量则需要用风速仪,采用十字截面法,在风管截面上取多个测点计算平均风速,再乘以截面积得到风量。
根据规范要求,系统总风量的允许偏差为-5%到+10%,各风口的风量允许偏差为±15%。调试完成后要出具详细的风量测试报告,每个风口的实测风量都要记录在案。
气流组织优化也很重要。深圳夏季炎热潮湿,送风如果直接吹向人体会造成不舒适感;如果送风气流短路,刚送出来就被回风抽走,制冷效率也会打折扣。调试时要根据现场情况调整风口角度和送风方向,确保工作区风速均匀、温度适宜。
二、水系统调试:水力平衡是核心
水系统是中央空调的"血液循环系统",负责把主机产生的冷量输送到各个末端。水系统如果不平衡,近端支路流量过大,远端支路流量不足,同样会造成冷热不均。而且水系统的输送能耗占系统总能耗的15%-25%,如果水泵选型过大或者运行参数不合理,浪费的电能也很可观。
水系统调试常用比例法和补偿法。比例法比较简单,从最不利环路开始,依次调节各支路的平衡阀,使各支路流量按比例达到设计值。补偿法则更精确,调节某一支路时,通过调整其他支路来补偿流量变化,适用于比较复杂的系统。
调试前必须做好管道冲洗和排气工作。管道安装过程中会残留焊渣、铁锈、泥沙等杂物,如果不冲洗干净,会堵塞换热器和过滤器,影响换热效率。排气同样重要,管道里有空气不仅影响换热,还可能产生水锤现象,损坏阀门和管道。
流量测量一般使用超声波流量计,安装方便不需要破坏管道。调试时先测最不利环路的流量,调节平衡阀到设计值,然后依次调节其他支路。全部调好后还要进行一次全面复测,确保各支路流量偏差在允许范围内。
变频水泵的调试也很关键。现在深圳的新建项目基本都用变频水泵,理论上很节能,但参数设不好反而更费电。比如压差设定值过高,水泵始终满负荷运行,就失去了变频的意义。调试时要根据系统特性曲线,设置合理的压差或温度设定值,同时设置较低频率保护,避免水泵在低效区长时间运行。
三、主机系统调试与能效验证
冷水机组是中央空调系统的核心,能耗占系统总能耗的50%-60%。主机调试的目标就是让机组在各种负荷条件下都能保持较高的运行效率,同时确保系统稳定可靠。
主机运行参数调试主要包括冷冻水出水温度、冷却水进水温度等。一般来说,冷冻水出水温度每提高1℃,机组的COP可提高约3%。很多项目为了追求更冷的效果,把冷冻水温度设得很低,其实没必要。深圳地区夏季空调设计工况是冷冻水7℃出水、12℃回水,只要系统调试到位,7℃完全可以满足舒适度要求。
冷却水系统对主机效率的影响也不能忽视。冷却水温度每降低1℃,主机COP可提高约2%。冷却塔的调试要注意风机和水泵的匹配,以及填料的清洁度。如果冷却塔散热效果不好,冷却水温度降不下来,主机效率就会受很大影响。冷凝器也要定期清洗,结垢0.5mm就会使换热效率下降约30%。
多台主机并联的系统,台数控制逻辑也很重要。要根据系统负荷合理安排运行台数,使每台运行的主机都能在较高负荷率下工作。一般螺杆机在60%-80%负荷率时效率较高,离心机在50%-90%负荷率时效率较高。如果台数控制不好,导致主机在低负荷下频繁启停或长时间低效运行,能耗会明显增加。
系统调试完成后要进行能效验证,用数据说话。常用夹刀法,选择相同或相近的外界条件,分别测试调试前后的系统能耗,计算能效提升比例。...