冷却塔因长期暴露在外部环境中,其风扇强大的吸附力使得大量泥沙和污物得以进入塔内。随着运行时间的延长,冷却塔的散热能力会逐渐下降,布水器出水孔极易堵塞,泥沙和污垢也会随之进入冷却水系统,进而对冷却水系统的正常制冷功能产生直接影响。为有效避免上述问题的发生,定期对冷却塔进行清洗显得尤为必要。
本方案需在停机状态下进行,整个清洗流程约8天,除垢率可达95%以上。具体流程为:杀菌灭藻清洗—清洗除垢剂清洗—预膜—清洗后的清理。详细清洗程序如下:

1.水冲洗
水冲洗的主要目的是利用大流量水流,尽可能地冲掉系统内的灰尘、泥沙、脱落的藻类以及腐蚀物等疏松污垢,同时检查系统是否存在泄漏情况。冲洗时,水流速度宜大于0.15m/s,待冲洗合格后,排尽系统内的冲洗水。
2.杀菌灭藻清洗
此步骤旨在杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥落脱离。排掉冲洗水后,向系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统浊度趋于平衡时,停止清洗。
3.清洗液除垢清洗
清洗液清洗的目的是借助清洗剂将系统内的水垢和氧化物溶解,并随水流冲洗掉。将清洗剂加入中央空调系统后,利用循环泵进行循环清洗,同时在最高点排空、最低点排污,以防止产生气阻和导淋堵塞,确保清洗效果。清洗过程中,需定时检测清洗液浓度、金属离子(Fe²⁺、Fe³⁺、Cu²⁺)浓度、温度以及PH值等参数,当金属离子浓度趋于平缓时,结束清洗。
4.清洗后的漂洗
此次水冲洗是为了清除清洗过程中残留的清洗液以及被清洗掉的杂质。冲洗时要不断开启导淋,以便将沉积在短管内的杂质和残液冲洗干净。冲洗过程中需持续测试PH值和浊度,当两者趋于平缓时,停止冲洗。
5.预膜
预膜的目的是在清洗后处于活化状态的金属表面,或保护膜受损的金属表面,形成一层完整且耐蚀的保护膜。
6.冷却器蒸发器清理
清洗结束后,需打开主机的冷却器和蒸发器。对于冷却器,使用专用通管器逐管拉通冲洗。由于冷却器的水循环系统暴露于大气中,且热交换温度较高,其结垢情况通常比其他部位更为严重,必要时可对冷却器单独外接敞开式循环系统进行清洗除垢,确保每一根铜管畅通无阻。对于蒸发器,则用高压水进行冲洗,彻底清除内部沉淀的杂质,必要时也可单独外接循环系统进行清洗。
7.冷却塔清理
鉴于冷却塔暴露于大气中,运行过程中会有大量泥沙和藻类附着在冷却塔填料表面,若不清理干净,这些污垢会在后续运行中被冲洗到冷却器内,造成热交换铜管堵塞,影响热交换效果。因此,必须对冷却塔进行彻底清理。