要确保PE-RT地暖管安装可靠,需从施工准备、关键步骤到验收测试严格遵循规范。以下是基于常见实践的要点总结,帮助您避免常见问题。
1. 施工前准备
环境与条件:确保施工现场地面平整、干燥,环境温度不低于5℃,避免在潮湿或低温环境下施工影响粘结效果。
材料检查:检查PE-RT管材和配件(如分水器、卡钉)是否完好无损,无划痕或变形;管材应储存在阴凉处,避免暴晒。
技术交底:施工前需核对图纸,确认管间距、走向符合设计要求(如管间距通常为150-200mm),并清理地面杂物。
2. 关健安装步骤
基层处理:
铺设保温层(如聚苯板,厚度20-30mm),确保表面平整、搭接严密,以减少热量损失。
在保温板上铺设反射膜(如铝箔膜),增强热反射效率。
管道铺设:
按设计图纸放线定位,地热管距墙距离不宜小于100mm。
使用塑料卡钉固定管道(直管段间距≤700mm,弯曲段≤350mm),避免使用金属卡钉以防损伤管材。
弯曲管道时,弯曲半径不应小于管径的8倍,避免折痕或变形;可手工缓慢弯曲,必要时轻微加热定型。
连接分水器:
分水器安装高度距地面300-400mm,水平固定,进水阀朝前。
管材与分水器连接时,需测量尺寸,用专用工具裁剪管口,确保断面垂直;采用卡箍式连接,拧紧锁母避免漏水。
3. 压力测试(至关重要)
首次试压:安装完成后,先进行冲洗,然后缓慢加压至试验压力(通常为工作压力的1.5倍,如0.9MPa),稳压1小时,压力降不超过0.05MPa为合格。
混凝土填充前试压:在浇筑细石混凝土前,保持0.6MPa压力,养护期间持续保压,防止管道损坏。
二次试压:填充层养护期满后(通常48小时),再次打压测试,确保系统密封性。
4. 后期处理与注意事项
保护措施:
管道铺设后避免踩踏或重物压迫;填充混凝土时需轻柔操作,防止损伤管壁。
外露管道(如分水器处)可套保温管或波纹套管,减少热损失和机械损伤。
调试与验收:首次通暖时,需专业人员调试系统,平衡各环路流量,确保散热均匀