PVC泄水管的后期维护保养
PVC 泄水管后期维护保养指南(桥梁 / 隧道工程专用)
PVC 泄水管的维护保养核心目标是保障排水通畅、防止渗漏破损、延长使用寿命,避免因管道堵塞、老化或破损导致桥梁桥面积水、隧道衬砌渗水等结构病害。以下是结合工程实际的系统化维护方案,含维护周期、操作流程、故障处理及注意事项:
一、维护保养周期与核心内容
1. 日常巡检(每月 1 次)
检查范围:管道外观、接口密封处、固定件(管卡 / 支架)、预留孔封堵处、管口防护设施。
操作要点:
目视检查管材是否有裂纹、变形、老化(如表面发脆、变色),接口处是否有渗水痕迹(如结露、污渍)。
检查管卡、支架是否松动、锈蚀,膨胀螺栓是否脱落,隧道内管道是否因衬砌沉降出现位移。
查看管口防护网(或弯头)是否完好,有无杂物(如树叶、泥沙、垃圾)堆积堵塞管口。
桥梁桥面泄水管需重点检查伸缩缝附近、防撞护栏根部的管道,隧道泄水管重点检查洞口及衬砌接缝处。
2. 定期清理(每 6 个月 1 次,雨季前必做)
清理对象:管道内部堵塞物、管口杂物、预留孔封堵周围积尘 / 积水。
操作流程:
管口清理:拆除管口防护网(若有),用铁钩、毛刷清除堆积的树叶、塑料袋、泥沙等杂物,确保管口通畅。
管道疏通:
轻度堵塞(排水变慢但未断流):采用高压水枪冲洗(压力 0.3-0.5MPa),从管口插入水枪,反复推进冲洗,将管内泥沙、沉淀物冲出。
中度堵塞(部分管道断流):用 PVC 专用疏通器(弹簧式)插入管道,旋转推进清除堵塞物,配合高压水枪冲洗。
重度堵塞(完全断流):拆卸堵塞段管道接头,人工清理内部杂物后重新安装,接口需重新密封。
残留清理:疏通后再次通水冲洗,确保管道内无残留杂物,排水恢复顺畅。
3. 季度专项检查(每 3 个月 1 次)
重点检查内容:
接口密封性能:用手触摸接口处,检查是否有渗水、密封胶脱落、密封圈老化(如变硬、开裂)。
固定系统:管卡、支架锈蚀情况,间距是否符合要求(桥梁≤1.5m,隧道≤2m),松动的及时紧固,锈蚀严重的更换为不锈钢或热镀锌件。
预留孔封堵:检查封堵砂浆是否有裂缝、脱落,防水加强层(如防水涂料)是否完好,若有破损需及时修补。
管道坡度:用水平仪校验纵坡(≥2%),若因沉降导致坡度不足,需调整支架高度或更换局部管道。
4. 年度全面维护(每年 1 次,建议春季)
对所有泄水管进行系统性排查,包括隐蔽部位(如隧道衬砌内部连接段、桥梁翼板下方管道)。
抽检管道壁厚(用超声波测厚仪),若壁厚磨损超过设计值的 30%,需更换管道。
全面更换老化的密封圈、密封胶,重新涂抹接口密封材料。
对暴露在室外的管道(如桥梁外侧、隧道洞口)进行防晒、防冻检查,必要时补充防晒层(土工布包裹)或加固保温措施。
整理维护记录,形成年度维护报告,明确下一年度重点维护部位。
5. 特殊天气后应急检查(暴雨、台风、严寒后 24 小时内)
暴雨 / 台风后:检查管口是否被洪水冲刷、杂物堵塞,管道是否因外力撞击变形、接口松动,预留孔封堵是否渗水,发现问题立即处理。
严寒结冰后:检查管道是否冻裂(观察是否有漏水、管材表面裂纹),结冰地区需在解冻后排空管道内残留积水,对冻裂管道及时更换。