选择灯具必须遵循 “安全第一、耐久可靠、智能高效、维护简便” 的原则,以满足管廊内特殊环境的长时期运行需求。

一、灯具类型选择
1. 常规区域照明灯具
首选类型:高防护等级LED工矿灯/线条灯
应用区域: 电力舱、综合舱、给排水舱、热力舱等主要通道及设备安装区。
核心要求:
防护等级: 必须达到 IP65 或更高(如IP66/IP67),确保完全防尘和抵御高压水柱冲洗,适应管廊内潮湿、偶有渗水或需要冲洗的环境。
防腐等级: 外壳材质应耐腐蚀,通常采用压铸铝合金(表面进行阳极氧化或喷塑处理)或不锈钢。防腐等级建议达到 WF2 以上。
光效与光衰: 整灯光效应不低于 100-120 lm/W,选择光衰小的优质LED芯片和驱动电源,确保长期使用后亮度衰减符合要求。
2. 特殊危险区域照明灯具
首选类型:防爆型LED灯具
应用区域:燃气舱、以及可能存在易燃易爆气体聚集的其他舱室。
核心要求:
防爆认证: 必须取得国家权威机构颁发的防爆合格证,防爆等级通常要求不低于 Ex d IIC T6 Gb / Ex tD A21 IP66 T80°C(根据气体组别和温度组别具体确定),确保在任何工况下不会成为点火源。
防护与防腐: 同样需具备高防护(IP65以上)和防腐性能。
3. 应急与疏散照明灯具
首选类型:集中电源或自带蓄电池的LED应急照明灯
应用区域: 逃生出口、疏散路径、防火分区隔断处、重要设备操作点。
核心要求:
续航时间: 主电断电后,应急照明持续时间不应小于 90分钟,部分重要区域可能要求更长。
自动切换: 具备自动应急点亮功能,切换时间应小于0.5秒。
标志清晰: 疏散指示标志灯需符合国标尺寸和亮度要求。

二、智能控制系统(强烈建议配套)
为实现“按需照明”和精细化管理,智能控制系统已成为现代管廊的标准配置。
1. 自动感应调光:
在巡检通道,可采用 微波/红外感应 或 Zigbee/蓝牙信标感应。无人时,灯具维持基础照明(如30%亮度);人员/车辆接近时,自动调至100%亮度,实现节能。
2. 分区群组控制:
将管廊按防火分区或功能段划分为不同照明回路,可通过智能照明控制器进行远程集中开关、调光。
3. 系统集成与联动:
照明系统应与 环境监控系统(如氧含量、温湿度)、安防系统(视频监控)、消防系统 联动。例如,发生火警时,联动点亮相关分区所有灯具至最大亮度,并激活应急照明。
4. 状态监测与运维:
高级系统可监测每盏灯的电流、电压、功率、工作时间,实现故障预警(如光源失效、驱动异常),变“定期巡检”为“预测性维护”,大幅降低运维成本。

三、安装与布局要点
安装位置: 应避开大型管道和设备的正下方,优先安装在管廊侧壁上方或顶部两侧,确保工作面和通道获得均匀照明。燃气舱灯具安装需严格遵守防爆电气安装规范。
照度标准: 依据《城市综合管廊工程技术规范》(GB 50838)及相关照明设计标准:
一般通道地面: 平均照度 ≥ 15-50 lx(根据管廊等级和重要性)。
设备操作区: 平均照度 ≥ 100 lx。
间距: 根据灯具功率、配光和安装高度计算,通常间距在 10-15米 左右。
布线: 所有线路应穿镀锌钢管或阻燃桥架保护,接线盒、套管接头等附件的防护等级应与灯具匹配。
普瑞斯照明可以根据管廊的具体结构、舱室类型和运维管理模式进行出具灯具照明方案。