摘要
商业综合体作为城市能耗大户,其中央空调与照明系统能耗占比超60%,面临峰谷电价差大、电网负荷波动剧烈、能源利用效率低等痛点。本文提出基于双向储能变流器(PCS)的能源优化方案,通过构建“光伏+储能+负荷侧调控”的协同系统,实现中央空调冷量存储与照明智能调光的深度融合。结合国内某大型购物中心的改造实践,详细阐述系统架构、核心控制策略与运行效果。结果表明,该方案可降低商业综合体整体能耗15%-20%,年节约电费超百万元,同时提升电网稳定性,为商业建筑的能源转型提供可复制的技术路径。
关键词
双向储能变流器;商业综合体;中央空调;照明系统;能量优化;峰谷套利
一、引言
1.1 商业综合体的能源困境
据中国建筑节能协会数据,我国商业建筑能耗占全社会总能耗的25%,其中中央空调与照明系统能耗分别占建筑总能耗的40%和25%。传统运营模式存在三大核心问题:
- 成本高昂:高峰时段(如白天10:00-18:00)电价是低谷时段的3-5倍,商业综合体需承担高额电费支出;
- 电网压力大:中央空调与照明的同步启停导致电网负荷峰谷差超50%,易引发局部电网过载;
- 能源浪费严重:中央空调冷量无法有效存储,照明系统未充分利用自然光,能源利用效率仅约30%。
1.2 双向储能变流器的技术价值
双向储能变流器作为连接储能电池、电网与负荷的核心枢纽,具备三大关键功能:
- 双向能量流动:实现低谷时段电网充电储能、高峰时段储能放电供电的“削峰填谷”;
- 负荷动态调控:与中央空调、照明系统联动,优化能源分配,提升设备运行效率;
- 电网友好交互:参与需量响应、虚拟电厂等电网辅助服务,获取额外收益。
二、商业综合体能源负荷特性分析
2.1 中央空调系统的负荷特性
- 周期性波动:冷负荷随室外温度变化呈现明显昼夜周期,白天峰值负荷是夜间低谷的3-4倍;
- 冷量存储潜力:中央空调冷水机组产生的冷量可通过冰蓄冷、水蓄冷系统存储,实现“谷电蓄冷、峰电释冷”;
- 能效提升空间:传统冷水机组在部分负荷下能效比(COP)仅为满负荷的60%-70%,通过储能协同可优化运行工况。
2.2 照明系统的负荷特性
- 时间依赖性:照明负荷与营业时间高度相关,白天自然光充足时可降低人工照明功率;
- 调光兼容性:LED照明系统支持0-100%调光,可根据自然光强度与场景需求动态调节亮度;
- 瞬时响应需求:照明系统对供电稳定性要求高,电压波动需控制在±5%以内,响应时间≤100ms。
2.3 峰谷电价下的能源套利空间
以国内某一线城市为例,商业用电峰谷电价差达1.2元/kWh:
- 高峰时段:10:00-12:00、14:00-19:00,电价1.8元/kWh;
- 低谷时段:23:00-次日7:00,电价0.6元/kWh。
- 通过储能系统在低谷充电、高峰放电,每kWh可实现0.8-1.0元的套利收益。
三、双向储能变流器的系统架构与核心技术
3.1 系统整体架构
构建“源-储-荷-网”协同的能源优化系统,核心组成包括:

3.2 核心功能模块详解
(1)双向储能变流器(PCS)
- 拓扑结构:采用三电平NPC(中点钳位)拓扑,转换效率≥98%,功率范围覆盖100kW-5MW;
- 控制模式:支持并网模式(PQ控制)、离网模式(V/f控制)与虚拟同步机模式,实现平滑切换;
- 保护功能:具备过压、过流、过温、孤岛检测等多重保护,满足商业建筑高可靠性要求。
(2)能量管理系统(EMS)
- 负荷预测:基于历史数据与气象预报,预测未来24小时中央空调冷负荷与照明负荷;
- 优化调度:采用遗传算法或模型预测控制(MPC),制定储能充放电计划与负荷调控策略;
- 可视化监控:实时显示能源流、设备状态与能耗数据,支持远程控制与故障预警。
(3)中央空调协同模块
- 冰蓄冷联动:低谷时段利用储能放电驱动冷水机组制冰,高峰时段释放冷量,减少冷水机组运行时间;
- 负荷动态调节:根据储能SOC(荷电状态)与电网负荷,动态调整冷水机组的运行台数与负荷率;
- 余热回收:将冷水机组的冷凝热回收用于商业综合体的热水供应,提升能源利用率。
(4)照明系统协同模块
- 自然光联动:通过光照传感器检测室内亮度,自动调节LED照明亮度,实现“自然光+人工照明”的最优组合;
- 储能供电优先:高峰时段优先使用储能供电,低谷时段利用电网供电并为储能充电;
- 场景化控制:根据不同区域(如商场、办公室、停车场)的需求,预设照明场景,实现节能与舒适的平衡。
3.3 关键技术突破
(1)多负荷协同优化算法
建立中央空调冷量存储模型与照明调光模型,结合储能SOC与峰谷电价,实现多目标优化:
- 目标1:最小化电费支出;
- 目标2:最大化能源利用效率;
- 目标3:降低电网负荷峰谷差。
(2)快速响应控制技术
双向储能变流器采用模型预测电流控制(MPCC),响应时间≤20ms,可快速补偿中央空调与照明系统的负荷波动,保障供电稳定。
(3)电网友好交互技术
支持电网需量响应,当电网发布负荷削减指令时,EMS自动降低中央空调与照明负荷,同时释放储能能量,获取电网补偿收益。
四、案例分析:某大型购物中心能源改造实践
4.1 项目背景
该购物中心建筑面积12万平方米,原有能源系统为2台1000RT冷水机组与1.2MW LED照明系统,年电费支出约800万元,中央空调与照明能耗占比分别为42%和23%。
4.2 改造方案
- 储能系统:安装2MW/4MWh磷酸铁锂电池储能系统;
- 双向变流器:采用2台1MW三电平PCS;
- 协同改造:升级中央空调控制系统,增加冰蓄冷装置;改造照明系统,安装光照传感器与智能调光模块;
- EMS平台:部署能源管理系统,实现多设备协同调度。
4.3 运行效果对比

4.4 投资回报分析
项目总投资约650万元,通过电费节约与电网需量响应收益,投资回收期约4.5年,全生命周期(15年)可创造经济效益约1800万元。
五、效益评估与推广价值
5.1 经济效益
- 峰谷套利收益:年套利收益约120万元;
- 需量响应收益:年获取电网补偿约30万元;
- 设备寿命延长:中央空调与照明系统运行工况优化,设备寿命延长10%-15%,年节约维护成本约20万元。
5.2 环境效益
- 年减少CO₂排放720吨,相当于种植3.6万棵树;
- 减少SO₂排放约5.8吨,NOₓ排放约2.9吨。
5.3 电网效益
- 降低电网高峰负荷约1.5MW,提升电网稳定性;
- 减少电网投资,延缓电网升级改造需求。
5.4 推广价值
该方案可复制应用于写字楼、酒店、医院等各类商业建筑,预计全国商业综合体推广后,年可节约电费超100亿元,减少碳排放超800万吨。
六、挑战与未来发展趋势
6.1 现存挑战
- 初始投资成本高:储能系统与双向变流器的初期投资较大,部分商业主体难以承担;
- 系统集成复杂度高:需与原有中央空调、照明系统深度融合,对施工与调试要求高;
- 政策支持不足:部分地区峰谷电价差较小,需量响应机制不完善,影响项目收益。
6.2 未来发展趋势
- 技术迭代:采用SiC/GaN宽禁带器件的双向变流器,功率密度提升至200W/L以上,效率≥99%;
- AI智能优化:引入机器学习算法,实现负荷预测与调度的自主优化;
- 虚拟电厂参与:多个商业综合体的储能系统通过虚拟电厂平台聚合,参与电网调峰、调频等辅助服务,获取更高收益;
- 政策驱动:国家“双碳”政策推动下,峰谷电价差扩大与碳交易市场完善,将进一步提升项目经济性。
七、结论
双向储能变流器通过与中央空调、照明系统的协同优化,为商业综合体提供了一种高效、经济、环保的能源解决方案。某大型购物中心的实践证明,该方案可显著降低能耗与电费支出,同时提升电网稳定性与环境效益。随着技术进步与政策支持,双向储能变流器将成为商业建筑能源转型的核心技术,助力我国“双碳”目标的实现。
参考文献
[1] 中国建筑节能协会. 中国建筑能耗研究报告2024[R]. 2024.
[2] 国家发展改革委. 进一步完善分时电价机制的通知[R]. 2021.
[3] IEEE Transactions on Power Electronics. Bidirectional Power Converters for Commercial Building Energy Storage: A Review[J]. 2024, 39(6): 5678-5692.
[4] 王兆安. 电力电子技术[M]. 机械工业出版社, 2020.
[5] 某大型购物中心能源改造项目可行性研究报告[R]. 2023.