冬季的中央空调维保工作,如何给主机和水泵“排空保暖”?
在冬天,如果在停机前没有做好防冻保护,一场低温,就可能让主机和水泵“冻裂”,开春后面临的可能就是一笔昂贵的维修账单。
今天,我们就来聊聊中央空调冬季维保中最关键的一课:如何给主机和水泵“排空保暖”。

这背后的原理很简单:水结冰时体积会膨胀。
如果设备和管道里残留着水,一旦气温降到零度以下,水结成冰,巨大的膨胀力就会像炸弹一样,撑裂金属管道、损坏精密的主机板换和水泵叶轮。到时候,可不是换个零件就能解决的了。

主机是中央空调系统的心脏。要让它安全过冬,核心口诀是:“关两头,开中间,气吹干净”。
1. 关阀门(切断通道):首先,找到主机冷凝器和蒸发器的进水口和出水口阀门,把它们全部关闭。这一步是为了把主机这个“心脏”和外面的“血管”(管道)隔离开,防止外面的冷空气倒灌。
2. 打开放水阀(排出大部水分):然后,打开主机底部的放水阀和顶部的排气阀。让主机内部的水在重力作用下自然流尽。

水泵是推动水流循环的“动力源”。它的防冻措施相对直接,核心就是“排空”。
1. 关闭进出口:先关闭水泵的进水阀和出水阀。
2. 打开排水口:找到水泵壳体上的排水螺塞或专用放水阀,拧开它,把泵体内残留的水全部放干净。
3. 别忘冷却水系统:如果是水冷机组,千万记得把冷却水塔和管道里的水也放净。为了防止冬天的雨水灌进去结冰,建议关闭冷却塔的出水总阀,并打开集水盘的排污阀,保持敞开状态。

· 情况一:长期停用(最安全的做法是排空)
如果您的建筑整个冬季都不使用空调(比如某些季节性工厂或未入住的楼盘),彻底排空系统内的水是最安全、最省钱的办法。记得排空后,也要把补水箱里的水放掉哦!
· 情况二:需要防冻运行(保持通电!)
如果您的建筑冬季仍需供暖,或者不方便排水(比如管道太复杂),那么请务必保持机组和水泵通电!
现代中央空调都有“自动防冻保护”功能。当水温过低时,它会自动启动水泵循环,甚至启动主机加热,防止结冰。一旦断电,这个保护神就失效了,设备随时可能被冻坏。

一句话总结中央空调的过冬秘诀:要么“吹干存”,要么“通电护”。
在拉闸断电享受假期之前,请多花几分钟,检查一下您的阀门是否关闭,水是否排空。这小小的举手之劳,能为您在开春时省下大大的麻烦和金钱!