中央空调之于中型工业车间,远非寻常的温度调节设备。它是一套直接影响生产稳定性、设备寿命、人员效能与运营成本的关键生产保障系统。

一、前期准备与方案设计
1、现场勘查与需求分析
建筑结构评估:精确测量车间面积、层高(建议不低于4米)、承重结构,确定室内机安装位置和室外机基础平台
负荷计算:综合考虑设备发热量、人员密度、工艺要求、日照等因素,准确计算冷热负荷
特殊环境考量:针对粉尘、湿气、腐蚀性气体等车间环境,选择相应防护等级的设备
2、设计方案制定
系统选型:根据车间布局选择水系统或氟系统,多联机系统适合分区控制的场景
管线规划:设计冷媒管、冷凝水管、风管、电气线路的走向,避免与生产设备、行车、消防管道冲突
协调会审:组织空调、水电、消防、工艺设备等专业进行图纸会审,确保各专业管线不冲突
二、设备选型与材料准备
1、设备选型要点
主机配置:外机功率与内机总功率的"超配率"应控制在≤130%,避免超负荷运行
末端设备:根据车间高度选择合适的风口形式,高空间场合可采用射流风口或旋流风口
控制系统:配置智能控制系统,实现分区、分时控制,降低能耗
2、材料准备标准
铜管:选用壁厚均匀、无砂眼的去磷无缝紫铜管,做好封口保护
保温材料:采用厚度≥20mm的华美保温棉,确保无缝隙包裹
支架吊架:使用镀锌支架,间距符合规范(铜管水平支吊架间距≤1.5m)
三、施工安装阶段
1、室内机安装
安装位置:远离热源和粉尘源,与房顶保持至少10cm距离,避免共振
水平校正:使用带螺纹的吊杆吊装,水平度控制在±1°以内,防止冷凝水溢出
防尘保护:安装后用包装塑料袋包裹,防止装修粉尘进入
2、冷媒管路施工
焊接工艺:焊接时充入氮气保护,防止内壁结炭;焊接后高压氮气吹扫
分歧管安装:保持水平或垂直,不得倾斜,连接处使用双螺母锁紧
气密性试验:管路连接后进行保压测试(R410A系统试压4.0MPa,保压24小时)
3、排水系统安装
坡度要求:主管排水坡度≥1%,确保冷凝水顺畅排出
存水弯设置:高静压机型必须设置存水弯,防止负压导致排水不畅
试验检测:完成排水管后进行满水试验(灌满水保持24小时)和通水试验
4、电气线路敷设
专线专用:按主机功率配置独立电源线,避免与其他设备混用
穿管保护:电线穿PVC或金属套管,与铜管保持30cm以上间距
接地可靠:所有金属外壳必须可靠接地,接地电阻≤4Ω
5、风管安装(如采用水系统)
风管制作:采用镀锌钢板或复合风管,厚度符合规范
保温处理:风管保温采用橡塑保温材料,接缝处用专用胶水粘接
风量平衡:设置调节阀,确保各风口风量偏差≤10%
四、关键注意事项与避坑指南
1、安装前避坑
层高不足:车间层高低于4米时,建议采用局部吊顶或壁挂式室内机
承重确认:核实屋面或外墙承重能力,室外机基础承重≥设备重量的1.5倍
穿梁打孔:必须避开主钢筋,梁下预留≥50mm空间
2、施工中避坑
材料真伪:查验铜管、保温棉等品牌标识,拒绝回收料
焊接质量:要求施工人员持有焊工证,焊接点100%探伤检查
保温严密:重点检查阀门、法兰等部位,防止冷桥产生
3、验收时避坑
书面记录:所有测试数据需双方签字确认,避免口头承诺
隐蔽工程:管道保温、焊接等隐蔽工程需拍照存档
质保条款:明确质保期限(建议整机≥2年,压缩机≥3年)