一、 最常见的原因:老化与腐蚀
这是绝大多数老旧暖气片漏水的根本原因。
- 内部腐蚀:暖气系统内的水并非纯水,含有氧气和矿物质。长期使用后,水中的氧气会与暖气片金属(尤其是钢和铸铁)发生氧化反应,形成铁锈。锈蚀会逐渐变薄甚至穿透暖气片壁,导致漏水。这种情况通常发生在使用了十年以上的老式暖气片上。
- 接口密封件老化:暖气片与管道连接的螺纹接口处,依赖密封麻丝、生料带或密封垫圈进行密封。长时间的热胀冷缩和水的侵蚀会使这些密封材料老化、变硬、失去弹性,从而导致接口处渗漏。
二、 安装与操作不当
- 安装不专业:
- 接口未拧紧或拧得过紧导致滑丝。
- 密封材料使用不当或质量差。
- 管道与暖气片连接时存在应力,长期热胀冷缩导致接口松动。
- 私自改装或放水:
- 很多用户私自给暖气片放气时,操作不当(如过度拧动排气阀),损坏了排气阀的精密小部件,导致排气阀漏水。
- 私自连接水管从暖气系统中放水用于冲洗拖把等,这不仅会破坏系统水压平衡,还可能损坏阀门。
三、 系统问题
- 系统压力过高:集中供暖的小区,如果物业提供的供暖系统压力不稳定,瞬间压力过高(如水锤效应)可能会超过暖气片或管件的承压极限,导致薄弱处破裂或接口漏水。
- 水质问题:如果供暖系统水质偏酸或碱性过强,会加速对暖气片内壁的化学腐蚀。
四、 产品本身质量问题
- 材质缺陷:少数情况下,暖气片本身可能存在砂眼、裂纹等制造瑕疵。在初期打压测试时可能不明显,但在长期使用后,瑕疵点会逐渐扩大导致漏水。
- 不同金属混用:在同一个供暖系统中混用了不同材质的暖气片(如钢制和铝制),可能会产生“电化学腐蚀”,极大地加速其中一种材质(通常是更活泼的铝)的腐蚀速度。
如何判断漏水点和紧急处理?
当发现暖气片漏水时,不要慌张,请按以下步骤操作:
第一步:紧急处理
- 立即关闭阀门:找到漏水暖气片的进水阀和回水阀(通常位于暖气片下方管道连接处),顺时针拧动直到完全关闭。这样可以切断该暖气片的水源。
- 降低损失:用毛巾、抹布等吸水性强的物品缠住漏水点,并将水引到水桶或盆里,避免浸泡地板和墙壁。
- 联系专业人员:如果是集中供暖,立即联系物业或供暖公司;如果是自采暖,联系您的暖通服务商。
第二步:根据漏水位置初步判断原因
- 接口处漏水:尤其是暖气片与管道螺纹连接的地方。这很可能是密封件老化或安装时未拧紧。这是相对容易修复的问题。
- 排气阀漏水:在暖气片的顶部角落。通常是排气阀被拧坏或内部的浮球卡住了。可以尝试用螺丝刀轻轻顶住阀芯,看是否能复位止漏(风险操作,不建议自行处理)。
- 暖气片本体沙眼或裂纹:在片体表面出现喷射或渗水。这通常是腐蚀或质量问题,基本无法修复,需要更换整组暖气片。
- 暖气片焊缝处漏水:对于钢制暖气片,焊缝是相对薄弱的环节,长期热胀冷缩可能导致开焊。
总结与预防
- 定期检查:在每年供暖季开始前,检查所有暖气片的接口、阀门和表面是否有锈迹或水渍。
- 专业安装:安装和维修一定要请有资质的专业人员。
- 满水保养:对于钢制暖气片,在非采暖季建议进行“满水保养”,即关闭阀门后让水留在系统内,可以隔绝空气,减缓内壁腐蚀。
- 避免私自改动:不要私自放系统里的水或改装暖气系统。
总之,鲁本斯暖气片小编提示:暖气片漏水是一个信号,表明系统存在老化、损坏或安装问题。及时并正确地处理,可以避免更大的财产损失。