2000平方米净化车间的中央空调选型,核心在于匹配洁净等级与工艺需求。这一决策直接影响生产环境的稳定性、长期能耗成本及产品质量,需综合评估洁净度标准、温湿度精度与气流组织三大要素。

一、净化车间空调明确三要素
洁净度等级(决定系统形式):
万级及以上:MAU+FFU+FCU系统(新风处理+末端过滤+盘管)
十万级及以下:AHU+高效送风口
温湿度:常规20-25℃±2℃,湿度45-65%±5%;精密工艺需恒温恒湿系统
换气次数:千级50-60次/h,万级25-30次/h,十万级15-20次/h
二、净化车间空调2000㎡推荐方案
1、万级及以上洁净度:
MAU+FFU+FCU组合:新风独立处理,FFU负责过滤,FCU承担冷热负荷
优势:分区灵活、节能、避免温湿度/洁净度控制冲突
2、十万级洁净度:
AHU集中处理:机组内配初/中/亚高效过滤器,末端配高效送风口
三、净化车间空调冷源主机选型
系统类型 适用等级 制冷量估算 推荐配置
1、螺杆水冷机组 万级及以上 150-200W/㎡ + 设备发热 + 20%冗余 2台(一用一备),单台150RT
2、风冷模块机组 分区控制 模块化组合 3台100RT,灵活启停
3、涡旋风冷机组 十万级及以下 200W/㎡估算 安装简便,但能效较低
快速计算:2000㎡×层高4m×250×温差5℃ + 设备发热50kW ≈ 300kW(85RT),建议选2台150RT螺杆机
四、净化车间空调过滤器配置标准
万级:初效G4 + 中效F8 + 亚高效F9 + 末端FFU(H13)
十万级:初效G4 + 中效F7/F8 + 末端高效送风口
FFU:必须用H13高效过滤器,现场做检漏测试
五、净化车间空调关键设计要点
1、气流组织:上送下回,送风口均匀布置在吊顶,回风口在墙下侧
2、压差控制:洁净区对非洁净区保持正压≥10Pa
3、节能措施:变频风机(节能30%)、过渡季节新风免费冷却、热回收
4、冗余设计:冷源设备一用一备,预留20%冷量扩展空间