适合与不适合的基层
氰凝适用于干燥的混凝土、砂浆、金属及木质基层。基层必须坚实、无空鼓,含水率≤6%(用薄膜覆盖法或湿度仪检测)。不适合疏松起砂、油污严重或未干透的基层(含水率>8%会起泡脱层)。用手摸无浮灰,用刀划无起皮,才可施工。
施工前检查清单
开工前三天检查:基层平整度(2米靠尺<3mm),阴角是否做成圆弧(半径≥20mm),管根部位是否清理干净并做防锈处理。开桶后观察涂料状态——正常应均匀粘稠,无结块、分层或凝胶。若发现结皮或有硬块,禁止使用。

基层含水率测试:用湿度仪测混凝土,显示≤6%才合格。
配比与涂刷遍数
单组分氰凝直接开桶搅拌2分钟即可涂刷,双组分需按A:B=10:1配比(具体看标签)。建议涂刷2-3遍,第一遍薄涂(0.2-0.3mm),间隔4-6小时(表干后)再刷第二遍。第二遍与第一遍垂直方向涂刷,总膜厚≥0.8mm。每遍用量约0.3-0.4kg/m²。
节点处理
阴阳角和管根处必须做附加层:先用刷涂法涂一遍,再贴一层玻纤布(宽10cm),再涂一遍。裂缝处先开V型槽(深5mm),用氰凝填实后再涂刷。所有节点处理应在大面积施工前完成,且面积扩大15cm。

阴角圆弧处理:用腻子或水泥砂浆抹成半径20mm圆弧,避免直角涂刷开裂。
采购验收要点
采购时检查桶标签:生产日期、保质期(一般12个月,桶底印有),开桶前摇一摇听有无结块声响。有条件做小试:取50g涂在玻璃上,24小时应固化不粘手。拒收有分层、沉淀硬块或刺鼻酸败味的批次。
储存和常见失误
储存须密封在阴凉干燥处(5-35℃),远离火源和强氧化剂。常见失误:一次涂太厚导致内部不干(单次干膜≤0.4mm);基层潮湿直接施工(起泡);涂后未做保护层(如贴砖前需撒砂或做水泥砂浆层)。涂刷后24小时避免淋雨。

开桶检查状态:搅拌后观察涂料均匀无结块,倒伏呈连续丝状。
下一篇:没有了