为全力冲刺四季度安全生产目标,筑牢年末能源保供防线,近日,天能电力公司运维团队圆满完成新龙电站35kV高压开关柜系统性检修任务。经持续监测,设备运行状态稳定,局部放电隐患彻底清零,为电站四季度满负荷发电奠定坚实基础。
新龙电站作为当地重点渔光互补项目,其设备长期处于高湿高盐雾环境下运行,导致高压开关柜持续受到潮气侵蚀,此前已累计出现3次轻微局部放电现象,存在较大安全隐患。若不及时有效处置,不仅将影响全站20MW机组的安全稳定运行和正常出力,更会直接阻碍四季度发电目标的顺利完成。为及时化解这一紧急风险,公司迅速响应、科学施策:一是精准择期将检修作业安排在每日下午16点至凌晨2点之间进行,避开发电高峰时段,最大限度减少发电损失;二是高效组建8人技术骨干专项运维攻坚组,于夜间进驻现场,全面开展设备排查与修复工作,确保隐患得到彻底消除,保障电站安全稳定运行。
攻坚过程中,团队遭遇多重难题:电缆沟内存在积水且90%面积存在潮湿,常规排水方式效率低下;高压室内昼夜温差大,湿度峰值超85%,给设备干燥处理带来极大挑战。检修期间,成员们克服高温高湿环境影响,人均作业时长超8小时。青年技术员张其鉨在排查过程中发现开关柜内一处隐蔽绝缘破损,为避免遗漏,他身着厚重绝缘服,蜷缩在狭小空间内逐点检测,连续作业4小时完成隐患定位;老技术员符周华凭借20年运维经验,优化检修流程,将单台开关柜拆解、检测、组装的全流程时间从180分钟压缩至120分钟,整体检修效率提升33%。分管领导全程靠前指挥,深入现场协调物资供应、统筹交叉作业,为团队攻坚提供有力支撑。
当前已进入四季度攻坚关键期,天能电力将以此次检修为契机,持续强化运维团队技术能力建设,聚焦设备智能化监控、精益化管理提升,全力推进剩余季度安全生产各项工作,为海南自由贸易港建设提供更加可靠的绿色能源保障。
来源:海控能源党建工作部
供稿:尚继超
编辑/校对:苏晨杰
审核:周海珠
(海控能源)