文|半糖可乐
近日,《经济参考报》调查发现,中国电建子公司中国水利水电第三工程局有限公司(简称水电三局)承建的福建省永安抽水蓄能电站下水库大坝涉嫌偷工减料、违规操作、随意变更设计等情况,工程存在重大安全隐患,或危及大坝整体安全。
11月29日深夜,中国电建发布情况通报称,公司已经成立调查组,将会同有关方面全面调查核实,并将及时公布相关调查结果。

媒体报道的问题令人触目惊心。首先是数百根锚筋桩存在严重质量缺陷。按照图纸设计锚筋桩应该有12米,但工人透露实际安装长度仅为3至5米,有的甚至不到两米。1000余根锚筋桩,可能只有30%的锚筋桩符合设计要求,其余多数为“残次品”。
再就是灌注过程造假,没按照规范要求进行水泥砂浆灌注,施工方仅在桩孔口进行简单封浆处理以应付检查。焊接过程偷工减料,随意变更设计。按设计要求,水库大坝坝肩边坡锚筋桩,应由三根符合标准的钢筋与钢管及PVC注浆管焊接组成完整的桩体结构。但是具体施工过程中,工人嫌麻烦对锚筋桩仅采用简单“点焊”方式连接三根钢筋。
锚筋桩是水库大坝边坡加固的关键结构,如果按照上面这些偷工减料的施工方案,其存在的质量缺陷可能导致大坝稳定性严重受损,甚至引发滑坡、溃坝等重大安全事故。可以想见,如果偷工减料的报道属实,大坝建成之后,对于当地民众而言,无异于埋下了一颗地雷。一旦遇到暴雨极端天气,发生事故可能是早晚的事,直接威胁下游居民的生命安全。
事实上,中国电建水电十六局承建的电站下水库边坡工程,在今年8月已经发生了大面积垮塌事故。
作为福建省“十四五”能源发展专项规划重点建设项目,这座大坝到底存在哪些工程质量问题,还有待后续调查,但是有些程序问题,哪怕就是外行也能看出涉嫌违规。
澎湃新闻梳理公开招投标文件发现,永安抽水蓄能电站从前期招标设计、勘测设计到土建施工、建设监理、机电安装的多个核心标段,均由中国电建下属企业包揽。按照相关法律规定,工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。
资料图。图文无关。
设计方、施工方与监理方同属一个集团,容易给相关人员蛇鼠一窝、沆瀣一气的机会。媒体报道也证实了这一点。有视频显示,该标段监理单位华东咨询公司的多名监理人员曾接受施工方宴请,在KTV娱乐场所饮酒唱歌,每人身边均有一至两名异性有偿陪侍人员。据知情人士透露,监理等相关方与施工方的此类违规行为并非首次发生。
监理原本应该是建筑工程质量的守护者,他们负责盯住现场、严把质量关,代表业主监督工程,防止施工方违规操作。但是如果这个工程的监理却和施工方坐到了一个酒桌上,甚至还有异性陪侍,一个个都被糖衣炮弹拖下水了,还能指望他们在工地现场制约施工方吗?
在被媒体曝光后,中国电建表示已经成立调查组进行调查。然而,民众不放心的是,“自己查自己”真的能调查清楚吗?调查结果如何确保公正?对于媒体曝光的诸多问题,当务之急是要有第三方独立调查,把工程立项招标、到审批审查,以及施工过程中的种种问题都调查清楚,追责到人。