在钢结构厂房、仓库、车棚等工程中,压型钢板因其安装快、重量轻、成本低而被广泛使用。但很多施工队在安装时,常因“搭接长度搞不清”导致屋面漏水、板面变形甚至返工。其实,只要掌握几个关键原则,搭接问题并不难解决。
首先,要明白:搭接不是随便叠一块就行,必须既牢固又防水。压型钢板的搭接分两种——纵向(顺着板长方向)和横向(板与板并排方向),要求各不相同。
纵向搭接,也就是前后两块板头尾相接,必须落在檩条(或钢梁)上。这是因为只有支承点才能承受螺钉的拉力。规范要求:普通屋面板搭接长度不少于250毫米;如果屋面坡度较缓(小于10%),建议加长到300毫米以上,防止雨水倒灌。特别注意:搭接处一定要打专用密封胶,不能只靠螺钉堵水!
横向搭接,即左右相邻两块板的边沿重叠。这里的关键是“顺水流方向”。也就是说,上一块板要压住下一块板,像鱼鳞一样,让雨水自然流走。一般墙面搭接宽度不小于100毫米,屋面则建议不低于200毫米,风大或雨多的地区还要适当加宽。
另外,不同板型也有讲究。比如常见的YX51-305-915这类高波板,因波峰高、刚度大,搭接可稍短;而低波板(如YX15-225-900)容易变形,搭接就得更长些。如果用的是咬合式板(如360°立边锁缝),虽然不用打钉,但厂家通常会明确最小搭接值,务必按说明执行。
还有一个容易被忽视的问题:温度变化。钢板热胀冷缩明显,单块板越长,伸缩量越大。因此,超过30米的屋面,应在中间设伸缩缝,或采用滑动支架,避免板被“拉裂”或“拱起”。
最后提醒:所有搭接处的自攻螺钉必须配防水胶垫,且间距控制在300毫米以内。切忌为了省钉子而加大间距,否则大风一吹,板就可能掀开。
总之,压型钢板搭接看似简单,实则关乎防水、抗风和结构安全。施工时别凭经验“大概就行”,对照图纸、结合现场环境,把搭接做扎实,才能一次验收通过,省心又省钱。