随着冬季的来临,气温急剧下降,当环境温度低于 5℃时,中央空调的各类水系统设备及管道极易因结冰而受损,尤其是北方地区,这种冻损不仅会显著缩短设备的使用寿命,增加设备的维修成本和更换频率,有效地做好中央空调的冬季防冻工作,我们精心整理了这份针对不同空调系统的冬季防冻贴士,希望大家能够对照操作,为设备筑牢冬日的“防护盾”,确保中央空调在寒冷的冬季也能稳定、高效地运行。
一、主机水系统防冻:分区管控,精准施策
主机水系统适用于水冷/风冷螺杆、离心机、磁悬浮等多种类型的设备。针对主机水系统的防冻工作,需要根据设备是否处于供电状态来灵活调整防护措施,以实现精准防冻。
长期断电不使用时
主机防护
首先,要关闭冷凝器、蒸发器进出水口管道的阀门,这一操作能够有效阻止管道内的水流入主机内部,避免主机内部因积水而结冰。接着,打开机组底部的放水阀/堵头以及顶部的手动排气阀/堵头,让主机内的水自然排出。待水流基本停止后,使用压缩空气或氮气对主机内部进行吹干处理,确保内部残余水分被彻底清除。最后,关闭水系统阀门,但注意不要装回机组堵头,以便后续的维护和检查。
水泵及管路防护
保持冷冻水/冷却水管路的畅通至关重要。在系统最低点打开排水阀,将管路内的积水排尽,随后关闭相关阀门,防止外界空气中的水分再次进入管路。
冷却塔防护
冷却塔是主机水系统中容易积水的部位之一。在长期断电不使用时,要在冷却塔的最低点将内部积水完全放尽,杜绝结冰隐患。同时,对冷却塔的内部进行清洁和检查,确保其在下一次使用时能够正常运行。
处于供电状态时
当主机处于供电状态时,要确保水系统始终充满水,维持系统的稳定运行。将水泵与机组进行联锁设置,使水泵的运行与机组的运行同步。同时,开启机组自带的防冻功能,利用设备自身的自动防护机制来抵御低温环境的影响,确保主机在冬季能够安全、稳定地运行。

二、商用水系统防冻:模块机、热泵专属方案
商用水系统主要涵盖模块机、空气源热泵等商用水机水系统。对于这类系统的防冻工作,重点在于排水与联锁设置,以确保设备在冬季不受冻损。
长期断电不使用时
先打开水管路最低点的排水阀,将冷冻水系统内的积水排空。这一步骤能够有效减少系统内的水分,降低结冰的风险。
关闭机组进出水口阀门,防止外界水分进入机组内部。然后打开壳管上的手动排气阀和排水阀,进一步排出机组内的水分。再使用氮气或压缩空气清除残余水分,确保机组内部干燥。
确认冷冻水完全排净后,关闭所有阀门并做好密封处理,防止空气中的水分进入系统,为下一次使用做好准备。
处于供电状态时
保证水系统内始终充满水,避免空管结冰。将空调冷冻水循环泵与机组实现联锁,确保设备能够协同运行。当机组运行时,循环泵也随之启动,保证水在系统内循环流动,从而发挥防冻作用,防止管道和设备因水温过低而结冰。
三、末端类系统防冻:细节防护,重点把控
末端类系统适用于空气处理机组、风机盘管等末端设备。这些设备在停机时需要做好全方位的防护工作,以避免因结冰而损坏。
空气处理机组和风机盘管
关闭水盘管进出水口阀门,排尽盘管内的积水。然后使用氮气或压缩空气清除残余水分,防止管内结冰胀裂。在排水过程中,要注意排水的彻底性,确保盘管内没有残留水分。
对于新风机组,要及时关闭新风风阀,避免雨雪倒灌入内机。雨雪进入内机后,可能会造成内部部件的损坏,影响设备的正常运行。同时,对新风机组进行定期检查,确保风阀关闭严密。
工程试压结束后若设备暂不使用,需按照上述操作落实防冻保护措施,不可遗漏任何一个环节。每一个细节都关系到设备的防冻效果,只有做到全面、细致,才能确保设备在冬季的安全。
四、整体防冻要点:关键提醒,必读指南
冬季室外环境温度较低,水系统集成部件可能长时间处于 0℃以下,冻损风险极高。因此,各使用单位需结合实际情况,采取以下关键措施:
及时开启冷冻/冷却水泵,确保水系统稳定运行。水泵的开启能够使水在系统内循环流动,提高水的温度,从根源上规避结冰损坏问题。同时,要定期检查水泵的运行状态,确保其正常运行。
加强对中央空调系统的日常巡检和维护工作。定期检查设备的各个部件,如阀门、管道、传感器等,确保其密封良好、运行正常。及时发现并处理潜在的问题,避免问题扩大化。
冬季空调防冻无小事,根据不同设备的特点和运行状态,采取针对性的防冻措施,才能有效延长设备使用寿命,避免因冻损影响后续使用。