石墨烯低温地暖管道长度与泵组功率的匹配,需围绕系统阻力、循环流量及热负荷需求分步测算,核心是保障热水循环顺畅且能耗合理,具体方法如下。
首先要确定单环路管道长度限值,避免因管路过长导致阻力过大。常规16毫米管径的管道单环长度不宜超过80米,20毫米管径不宜超过120米,若实际管长超出限值,需拆分环路或增大管径,以此降低沿程阻力。随后核算系统总阻力,总阻力包含管道沿程阻力和管件局部阻力,沿程阻力随管长增加而增大,每百米管长的阻力值可按同类管材的通用参数估算,弯头、分水器、阀门等管件的局部阻力,可按沿程阻力的10%至20%叠加计算,多层建筑还需计入不同楼层间的静压力差。
其次结合热负荷确定循环流量,热负荷可按建筑面积每平方米80至120瓦估算,常规每10千瓦热负荷对应约0.27立方米每小时的循环流量,流量需与热负荷精准匹配,避免流量过大或过小影响制热效果。最后根据总阻力和循环流量匹配泵组功率,单环路管长50米以内、热负荷较小的小户型系统,可选0.12至0.25千瓦的泵组;管长80至150米的多环路住宅系统,总阻力上升,需匹配0.37至0.55千瓦的泵组;管长超过150米或大户型、商业空间等复杂工况,泵组功率需提升至0.75千瓦左右。
同时优先选用变频泵组,可根据系统实时负荷自动调节功率,适配不同管长下的阻力变化,减少能耗浪费,保障系统长期稳定运行。