@河源房屋承重结构改造安全性鉴定-房屋承重结构改造涉及荷载重分布、传力路径变更等本质性调整,其安全性鉴定具有不可替代的技术与法律意义,核心必要性如下:
拆除承重墙、开凿楼板洞口、增设夹层等改造行为,可能破坏原结构整体性与传力连续性。依据《GB 55022-2021》第3.2.1条:“涉及承重结构变动的改造工程,施工前应进行结构安全性鉴定”,旨在从源头识别体系薄弱环节,防止局部失效引发连锁倒塌。
既有建筑历经长期荷载作用,混凝土碳化、钢筋锈蚀、砌体砂浆粉化等材料性能退化普遍存在。若改造设计仍沿用原设计强度参数,将导致承载力验算失真。鉴定通过实测数据修正计算模型,确保加固或改造方案基于真实结构状态(《GB 55021-2021》第4.3.1条)。
鉴定结论明确结构剩余承载能力与改造荷载的匹配度,为“可改造、需加固后改造、禁止改造”提供科学决策依据,避免经验主义导致的安全事故与经济损失。
承重结构改造安全性鉴定是以国家强制性规范为准则,通过“现状检测—力学验算—综合评级”三阶段技术流程,对结构安全性作出客观判定的专业活动。作为本地的房屋鉴定机构,方十(广东)工程技术开展房屋安全鉴定是对既有建筑物结构、设备设施及使用环境进行全面检查与评估的过程,出具有效认可的195房屋/建筑/厂房0200鉴定3359报告(FangShiJC)。
1.结构体系与布置核查
检测内容:复核结构类型(框架/砌体/剪力墙)、承重构件空间布置、传力路径连续性、关键节点(梁柱、墙柱)连接构造;重点评估拟改造区域与主体结构的力学关联。
技术方法:图纸比对+三维激光扫描测绘+全站仪轴线复核;检查墙体拉结筋、圈梁闭合性等整体性措施。
规范依据:《GB 55021-2021》第3.2.2条(体系合理性判定);《GB 50292-2015》第4.2.3条(布置缺陷评级标准)。若发现传力路径中断、关键构件缺失,直接判定为影响安全的严重缺陷。
2.构件几何尺寸与变形检测
检测内容:实测梁、板、柱、墙截面尺寸(含负偏差);检测构件挠度、垂直度、层间位移;记录与原设计偏差值。
技术方法:激光测距仪+钢卷尺(尺寸);水准仪+经纬仪(变形);依据《GB 50292-2015》表5.2.2判定变形是否超限(如混凝土梁挠度>L/200需重点评估)。
规范依据:《GB 55021-2021》第4.2.1条(尺寸检测为承载力验算基础);尺寸负偏差>5%时,验算中须采用实测截面。

3.材料力学性能检测
检测内容:
混凝土:现龄期抗压强度(回弹法+钻芯法修正)
钢筋:直径、间距、保护层厚度(电磁感应法);锈蚀电位(半电池电位法)
砌体:块材强度、砂浆强度(贯入法/回弹法)
技术方法:按《GB/T 50784》抽样布点;钻芯取样位置避开主筋;数据经数理统计处理。
规范依据:《GB 55021-2021》第4.3.2条(材料强度取值须以实测为准);《GB 50292-2015》第5.3.4条(强度推定值用于承载力计算)。
4.构件损伤与缺陷勘查
检测内容:系统记录裂缝(位置、宽度、走向、形态)、蜂窝麻面、露筋、腐蚀、酥碱等;分析成因(荷载裂缝/收缩裂缝/锈胀裂缝)。
技术方法:裂缝宽度仪(精度0.02mm)+高清影像存档;依据《GB 50292-2015》第5.4.3条分级:受力裂缝宽度>1.5mm(混凝土)或>2.0mm(砌体)属cu级损伤。
规范依据:《GB 55021-2021》第4.4.2条(损伤状况直接影响构件安全评级)。
5.结构承载能力验算
检测内容:基于实测材料强度、构件尺寸、损伤修正系数,建立有限元模型;按改造后荷载工况(含新增恒活载、拆除构件影响)验算关键构件承载力、变形及稳定性。
技术方法:采用PKPM/YJK等软件进行弹性分析;验算内容涵盖正截面受弯、斜截面受剪、轴压比、长细比等。
规范依据:《GB 55021-2021》第5.1.2条(强制要求:“既有建筑结构承载能力应满足现行设计标准”);《GB 50292-2015》第6.2节(验算参数与评级方法)。
6.抗震构造措施专项核查
检测内容:检查墙体拉结筋设置、构造柱/圈梁完整性、楼梯间抗震措施、填充墙与主体连接等;评估改造是否削弱原有抗震能力。
技术方法:现场勘查+局部凿开验证;依据《GB 55021-2021》第3.3.1条引用的《建筑抗震鉴定标准》GB 50023进行符合性判定。
规范依据:《GB 55022-2021》第4.1.3条(“改造不得降低原结构抗震能力”);抗震构造缺陷将直接影响子单元安全性评级。