在建筑工程中,屋面防水至关重要,它直接关系到建筑物的使用功能和寿命。而闭水试验作为检验屋面防水效果的关键环节,其规范执行能有效保障防水工程质量,避免后期出现渗漏等问题。
试验前的准备工作规范:首先,屋面防水层施工完成后,需确保其完全干燥且无质量缺陷,如裂缝、孔洞等。检查屋面排水系统是否畅通,排水坡度符合设计要求。将屋面清理干净,不得有杂物、建筑垃圾等,以免影响试验结果。同时,准备好试验所需的工具和材料,如堵头、量具等,在屋面周边设置好挡水坎,高度不应低于 200mm,确保试验用水不会外溢[《屋面工程质量验收规范》GB 50207 - 2012]。
试验过程的操作规范:向屋面蓄水,使水面高度达到 20 - 30mm,并保持该水位。蓄水时间应不少于 24 小时,在蓄水期间,安排专人进行定时检查,观察屋面及周边墙体有无渗漏现象。检查的重点部位包括阴阳角、管道根部、伸缩缝等容易发生渗漏的地方。若发现有渗漏情况,应及时标记渗漏位置,并做好记录,以便后续进行整改。在试验过程中,要确保水位稳定,若水位下降,应及时补充水量。
试验后的验收规范:蓄水时间达到规定要求后,将屋面的水排干,观察屋面和墙体有无水印、渗漏痕迹。若未发现渗漏现象,则判定屋面防水闭水试验合格;若存在渗漏情况,需对渗漏部位进行修补处理,处理完成后重新进行闭水试验,直至试验合格为止。试验合格后,应及时做好验收记录,记录内容包括试验时间、水位高度、检查情况等,作为工程质量验收的重要依据。
屋面防水闭水试验规范是保障屋面防水质量的重要措施,严格遵守这些规范,能有效提高屋面防水工程的可靠性,为建筑物的正常使用提供坚实保障。施工单位和相关人员应高度重视闭水试验,确保每一个环节都符合规范要求。