点击下方品牌名字,获取更多技术资料
##
####
在寒冷的冬日,地暖以其舒适、高效的供暖方式,成为众多家庭装修时的选择。然而,地暖系统的安装并非一蹴而就,完成地暖施工后,需要压力测试。如果地暖工程在完成回填之后才发现问题,维修工作将面临诸多难题。回填后的地暖系统,维修工程量大幅增加,不仅需要拆除部分回填层,还可能涉及管道的重新铺设与连接;同时,维修成本也会显著提高,包括材料费、人工费等,本文浅析了地暖压力测试的详细步骤与注意事项。
注水排气
首先,通过分集水器的管道,向地暖系统注入水。在注水的同时,要关注系统中的空气排放情况。因为空气如果滞留在管道内,会影响系统的正常运行,甚至可能导致压力测试结果不准确。
水密性检查
待系统完全充满水后,就要进行水密性检查。这一步就像是检查一个装满水的容器是否有漏洞。仔细观察系统的各个连接部位、管道接口等,看是否有水渗漏的迹象。哪怕是最微小的水珠,都可能是潜在问题的信号。

缓慢升压
采用压力泵缓慢提升系统压力。这就好比给气球逐渐充气,不能一下子用力过猛。缓慢升压可以让系统各个部件逐渐适应压力的变化,避免因压力骤增而损坏。同时,操作人员要时刻关注压力泵的读数,确保压力上升的速度和幅度在可控范围内。
稳压观察
当系统升压至规定的试验压力后,稳压1小时。在这1小时里,如果压力表出现掉压现象,就说明系统可能存在漏水的地方。因为水从系统中泄漏出去,会导致系统内的压力下降。
再次补压验证
1小时后,将系统压力补至规定的试验压力值。然后,在15分钟内密切观察压力值的变化。如果压力值下降不超过0.05Mpa,这表明系统无渗漏,地暖系统的密封性良好,可以放心使用。

固定保护措施
在进行水压试验之前,要对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施,防止在测试过程中因压力变化导致管道和构件移动、损坏。可以使用专用的固定夹具或支撑架,将管道和构件牢牢固定在合适的位置,确保测试过程的安全与稳定。
注水与密封检查
打压时,水是由分水器注入的,注水速度必须缓慢,注意将加热管中的气体彻底排出。系统充满水后,首先要对各环路的密封性进行仔细检查。
试验压力标准
地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa。只有按照这个标准进行测试,才能准确判断地暖系统的质量和性能是否达标。

冬季防冻保护
如果在冬天进行水地暖压力测试,一定要记得做好管道防冻保护。冬季气温低,水在管道内容易结冰,而冰的体积比水大,会导致管道膨胀、破裂。就像水管在寒冷的冬天容易被冻裂一样,地暖管道也不例外。
地暖压力测试虽然看似简单,但每一个步骤和注意事项都关系到地暖系统的长期稳定运行。希望通过这篇科普文章,能让大家对地暖压力测试有更深入的了解,在装修地暖时能够重视这一环节,为自己打造一个温暖、舒适的家居环境。
更多技术资料点击下方品牌