点击下方品牌名字,获取更多技术资料
##
####
中央空调冷水机组作为大型空调系统的核心设备,其稳定运行对于保障室内环境的舒适度至关重要。本文详细阐述了中央空调冷水机组的日常与定期维护保养方法,并列举了常见故障及其处理措施,旨在为技术人员提供一套全面、专业的操作指南,确保冷水机组的高效、安全运行。
一、引言
中央空调冷水机组通过循环制冷剂,实现热量的转移与排放,从而调节室内温度,创造舒适的生活与工作环境。然而,长期运行下,机组各部件易出现磨损、老化等问题,影响制冷效果与使用寿命。因此,科学的维护保养与及时的故障处理成为保障冷水机组稳定运行的关键。
二、日常维护保养1. 运行参数记录与分析
每日以适当的时间间隔(如每小时)真实记录机组的运行参数,包括但不限于蒸发压力、冷凝压力、蒸发温度、冷冻水出水温度、冷却水出水温度、电机运行电流等,并填写机组运行参数表。完整且准确的运行参数记录是分析机组运行趋势、预测潜在问题的基础,有助于实现预防性维护,避免故障发生。
2. 日常操作规范
开机与停机顺序:严格按照规定的程序执行开机和停机操作,避免因操作不当导致的设备损坏。
水过滤器清洗:定期清洗水过滤器,防止杂质堵塞,影响水流量与制冷效率。
压力与温度监控:通过控制柜上的压力表,定期检查蒸发器和冷凝器的压力,对比压力温度对照表,关注蒸发温度与冷冻水出水温度差值、冷凝温度与冷却水出水温度差值的变化趋势。正常情况下,蒸发压力应在380~450KPa范围内,冷凝压力应在1300~1750KPa范围内。
制冷剂过滤干燥器检查:若发现过滤干燥器出口结霜,表明存在堵塞,伴随蒸发压力过低及温差增大现象,应及时更换制冷剂过滤干燥器。
油位检查:定期检查油箱中的油位,确保油位位于视镜中部,以保证压缩机润滑充分。
故障停机分析:遇到任何停机故障,均应详细记录故障现象,分析原因,采取相应措施。
三、定期维护保养
定期维护保养分为每周、每月、每季度、每半年及每年五个层级,具体内容如下:
A. 每周维护
运行参数分析:检查并分析运行参数记录表,识别异常趋势。
B. 每月维护
运行参数复核:同上。
电源接线检查:检查电源接线的紧固螺栓有无松动,防止接触不良引发故障。
运动部件检查:检查机组各运动部件有无杂音,运行是否正常。
制冷系统压力检查:检查制冷系统的高、低压力值是否正常。
电机与绝缘电阻检查:检查各电机的运行电流、机组的绝缘电阻是否正常。
干燥过滤器与视镜检查:如过滤器出口结霜,表明过滤器脏堵,需清洁滤网;视镜有湿度显示(颜色变红),则需更换过滤器芯。
润滑油检查:检查压缩机润滑油是否正常,如有脏物或已变质,应更换润滑油,并清洗或更换油过滤器,同时更换干燥过滤器芯。
运行参数分析:同上。
压缩机油位检查:确保油位正常。
水系统管路过滤器清洁:清洁蒸发器和冷凝器水系统管路过滤器,防止堵塞。
制冷剂温降检查:在机组满负荷运行时,检查制冷剂通过制冷剂过滤干燥器所产生的温降,评估干燥器性能。
运行参数分析:同上。
冷冻油理化分析:对冷冻油进行理化分析,判断机组中制冷剂的含水量及酸度,评估润滑油状态。
电气接头紧固检查:对控制柜、启动柜和电机的所有可能松动的电气接头进行紧固检查,防止电气故障。
运行参数分析:同上。
油位与理化分析:检查油位,对冷冻油做理化分析,评估润滑油更换需求。
冷冻油过滤器更换:必要时更换冷冻油过滤器。
高压开关设定值检定:检定冷凝器高压开关的设定值,确保高压开关在1.8MPa时动作,保障系统安全。
冷凝器管程结垢检查:检查冷凝器管程的结垢程度,若蒸发器连接开式系统,应一并检查。根据检查结果,确定清洗周期和水环路中水的处理是否适当,若发现结垢严重,需清洗管程。
压缩机电机绝缘电阻检测:检测压缩机电机绕组间及绕组对地的绝缘电阻,确保电机安全运行。
常见故障处理参考