大众网记者 毛道光 青岛报道

文阳路站主体侧墙混凝土浇筑完后的第4个小时,曹文武已经拿着测温仪站在了初凝的侧墙旁。屏幕上的数字让他眉头紧锁:C45P8混凝土芯部温度52.9℃,表层才31.8℃,25℃的温差像道无形的裂缝,在他心里越拉越大。作为青岛地铁15号线一标段06工区混凝土班组的班组长,这不是本月第一次遇到类似情况了。看着超标的测温数据,仿佛看见了混凝土内部裂缝在缓慢发育,这是他和他的班组在饰面混凝土试验中遇到的又一个难题。

那是今年3月初的青岛,春寒料峭,冷风钻进围挡,曹文武裹紧了工装。这个49岁的四川汉子额头的皱纹里,藏着21年建筑生涯的风霜。从白鹤滩水电站的镜面混凝土导流洞到成都地铁的饰面高性能车站,跟混凝土打了半辈子交道的他,自认为对混凝土的特性了如指掌,如今却在世界一流地铁的技术攻坚前,显得力不从心。

裂缝难题摆在眼前

“曹工,第三段侧墙拆模了,效果不太好,你快来看看吧。”听着电话那头里传来年轻工友小李焦急的声音,曹文武心里“咯噔”一下。他快步走过去,蹲下身仔细查看,裂缝已经有30厘米,用手触摸能感觉到潮气渗出。“记下来。”他从口袋里掏出那个磨得发亮的笔记本,认真记录:“3月12日,C45P8,拆模后72小时,裂缝1处。”这本子上,密密麻麻全是类似的记录,有的页边还沾着混凝土渣,那是他21年扎根工地养成的习惯——把问题清清楚楚记下来。

晚间的班组会上,大家围着白炽灯愁眉不展。老周是跟了曹文武八年的振捣工,也经历了多个项目,他率先开口道:“高标号混凝土就这样,水化热太大,内外温差一拉开就容易裂。以前在新疆干房建,就算半夜施工也躲不过。”进班管理王义飞年轻,想法多:“要不试试加抗裂纤维?”曹文武摇摇头,他想起之前在其他项目的经历,抗裂纤维加了不少,成本上去了,裂缝问题也没彻底解决。

过一夜的辗转思考,曹文武心里有了一个大胆的想法。第二天的“班前十分钟”晨会上,曹文武把笔记本拍在桌上:“青岛地铁要求‘不渗不漏、内实外美’,咱们这关过不了,对不起管理人员把我们当家人照顾,也对不起身上的工装。所以这个问题我们不光要想办法解决,而且要解决的漂亮。”混凝土班组的两进人员王义飞指着墙上的班组建设展板说:“老曹,你们是线路示范班组,有想法尽管提,项目部全力支持。”曹文武盯着看板上“示范班组”几个字,犹豫了一下还是说了出来:“王主任,我想承担地铁集团的降标号混凝土试验任务。”

这话一出,班组里立刻议论起来。“降标号?强度能达标吗?”“规范里都用C45,改了出问题咋办?”曹文武没急着反驳,而是翻开手机里存的培训资料——那是之前参加青岛地铁集团技术培训时,专家提到的低标号混凝土应用案例。“规范是底线,降标号并不一定就不达标。”他解释道,“关键是找到合适的配合比,我们作为线路示范班组,必须起到引领示范作用。”

一次次试验中的坚持

3月26日,第一次C35P8混凝土试验墙浇筑,曹文武从头盯到尾。天刚亮,第一车混凝土罐车进场,他立刻上前铲了一捧在手里搓揉,感觉砂率比C45的低,手感更“粗糙”一些。“先测基础数据”他大声指挥着,看着塌落度数值定格在了185毫米毫米,老曹心里默默盘算着这压线合格的混凝土,如何才能否振捣出内实外美的效果。

他在墙上画了五道线,每人负责一段,自己则攥着振捣棒站在了最中间那段。振捣时还是出了岔子,C35P8混凝土黏聚性强,振捣棒拔出来就是一个浅浅的棒洞,周小洪周小波兄弟二人急得满头大汗,表面还是没泛浆。“提棒速度再延长5秒”“换高频振捣棒”“振捣时长增加到50秒”曹文武坚毅的发出调整指令。在新问题、新挑战下,老曹在,就是全班的主心骨,振捣手都是老曹一手带起来的徒弟子侄,他们一丝不苟的执行着老班长的每道指令,每个班组成员都提着一口气,下定决心要着老班长再打一个漂亮仗。

那一夜,曹文武紧张而又期待地守在侧墙旁,测温仪每小时响一次,最高33.4℃——比C45低了近20℃。

可麻烦还是来了。72小时拆模时,小李慌张地跑过来:“曹工,墙皮上全是湿渍!”曹文武冲过去一看,心凉了半截——混凝土表面像刚下过雨,用指甲还能划出划痕。质量负责人曹子才皱着眉说:“老曹,这怕是不行,强度跟不上啊。”

那天的班组会气氛很沉重。曹文武把湿渍样本装在塑料袋里摆在桌上:“问题出在哪?咱们一条条捋。”老王觉得是保温养护不到位,试验员查资料后认为可能是缓凝成分掺量不合理,导致早期强度上得慢。曹文武在笔记本上写下“缓凝现象”,然后说:“建议下板墙开始,带模养护再延长24小时,咱们每小时测一次温度,肯定能找到原因。”

第二次试验在4月21日,这次换了拌合站。拌合站也根据老曹及工友们反馈的意见建议,及时调整了试验参数,把水泥掺量从190千克调到200千克,外加剂减了0.2千克。然而拆模时又出现了新问题——墙体中部粘了层模板皮。曹文武心疼地摸着墙面,若有所思,想起了浇筑前模板的状态,为了实现混凝土条件达到最佳,反复与拌合站确认混凝土工作性,错过了模板的最佳浇筑时间,模板上墙后等待时间太长,脱模及效用下降,导致了粘模,下次一定在把施工工序紧凑一些,模板安装后18小时必须要浇筑。

那段时间,班组晨会几乎成了技术研讨会。两进人员和监理也会参加,大家围着试验数据讨论,偶尔还会争得面红耳赤。曹文武的笔记本上记满了各种调整:“3月28日,振捣时间延长5秒,气泡减少”“4月23日,养护水温控制在20℃,湿渍消失”……终于一步步达到了理想的效果。

裂缝消失的那天

5月13日,青岛地铁集团组织的观摩会在文阳路站举行,50多位来自各线路分公司、混凝土拌合站和土建施工总部的代表来到现场。阳光下,C35P8混凝土侧墙表面平整光滑,看不到一丝裂缝。项目负责人介绍:“经过三次试验墙验证,优化后的C35P8混凝土28天抗压强度超过设计值112%,抗渗性能完全达标,拆模后28天观测无裂缝、无渗漏,浇筑后芯部温度比C45P8降低了20.1℃。”

人群中响起掌声时,曹文武悄悄退到了后面。他看到小李正在给代表们演示振捣方法,老周在跟年轻技术员讲试验时的注意事项,小张拿着检测报告认真解答问题,心里满是欣慰。

不久后,青岛地铁集团下发了表彰通报,其中提到“15号线土建一标06工区水利水电第五工程局有限公司圆满完成现浇混凝土强度等级和性能优化试点研究工作,给予全公司范围内通报表扬,第三季度质量考核加2分”。拿到通报那天,曹文武把它贴在了班组活动室的墙上,旁边是“线路示范班组”的标牌。

如今,文阳路站主体结构施工进展顺利,预计8月底即将完成主体结构封顶。曹文武依然保持着每天早早去现场查看的习惯,只是笔记本上记录的不再是裂缝问题,而是“今日浇筑C35P8,温度18.5℃,坍落度损失20毫米”这样一组组漂亮的数据。

从白鹤滩水电站到成都地铁再到青岛地铁,曹文武和他的班组用21年的坚守证明,最好的混凝土,不仅要配比精准,更要掺进责任、默契和那股不服输的劲儿。而青岛地铁的班组建设,就像那恰到好处的外加剂,让每个班组、每个工人都能在岗位上发光发热,让每一份坚守都能生根发芽,开出“内实外美”的花。

相关内容

原创 ...
湖人队在NBA杯比赛中,主场135:118击败同城的快船队,顺利晋...
2025-11-27 23:07:49
原创 ...
网络上流传着一种说法:西方人因为身体构造原因,无法完成双脚掌着地的...
2025-11-27 23:07:19
变色龙沙发
2025-11-27 23:07:19
郭碧婷在家自拍曝光内景!面...
郭碧婷嫁给向家原以为是嫁入了豪门,但现在看来还不如那些没结婚的明星...
2025-11-27 23:06:49
紫牛热点︱列车售货员与主播...
扬子晚报网11月27日讯(记者 郭一鹏) 近日,一则列车售货阿姨因...
2025-11-27 22:44:41
俄国防部称一天内乌方在红军...
【环球网快讯】据塔斯社等媒体报道,俄罗斯国防部27日称,一天内乌克...
2025-11-27 22:44:31
女子476笔订单退款不退货...
外卖平台的退款、退货等售后保障,本是为了维护消费者的权益,然而有人...
2025-11-27 22:44:18
每日收评三大指数冲高回落涨...
财联社11月27日讯,市场冲高回落,三大指数涨跌不一,创业板指、深...
2025-11-27 22:44:01

热门资讯

每日收评三大指数冲高回落涨跌不... 财联社11月27日讯,市场冲高回落,三大指数涨跌不一,创业板指、深成指先后翻绿,创业板指此前一度涨超...
绵阳车务段:两名作业人员被货物... @绵阳车务段 微博消息,11月27日凌晨,两名作业人员在宝成线黄许镇至德阳区间进入邻线,被一通过的货...
浙江省森林防火可视化建设项目监... 采购人名称 浙江省林业信息宣传服务中心 中标(成交)供应商名称 浙江天...
2025年11月昆明装修公司口... 根据《云南省室内装饰行业协会2025家装服务质量白皮书》数据,昆明家装市场规模已攀升至820亿元,其...
早强混凝土检测 早强混凝土检测技术详解 早强混凝土检测技术详解 一、检测介绍 早强混凝土是一种具有快速凝结和早...
上海圣都整装品牌服务升级,聚焦... 人民网上海11月27日电 (记者严远)11月27日下午,上海圣都举行品牌服务升级发布会。会上,上海圣...
捷邦科技:产品已应用于谷歌智能... 证券之星消息,捷邦科技(301326)11月26日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...
新发地打造数智美食产业园,构建... 新京报讯(记者陈琳)11月27日,新发地市场举办招商推介活动,数智美食产业园规划细节首次对外披露。据...
香港火灾已致65人遇难,16楼... 截至今日(十一月二十七日)晚上八时,火警共造成65人死亡,以及70人受伤,当中一名死者为消防员,并有...
苏州斯普锐取得玻璃隐形二维码识... 国家知识产权局信息显示,苏州斯普锐智能系统股份有限公司取得一项名为“一种玻璃隐形二维码识别装置”的专...