点击下方品牌名字,获取更多技术资料
##
####
在处理风管机噪音时,许多噪音并非源于电机本身异常,而是由其他多种因素引发。这些因素包括钣金变形与蜗壳碰撞产生的声响、蜗壳卡扣松动引发的震动异响,以及冷凝水管安装时未在高点设置通气孔导致的气堵声等。
1、液流声或气流声
当空调在制冷模式下运行一段时间后,出现类似“煮开水”的声音,而切换至送风模式后该声音消失,即可判断为制冷剂液流声或气流声。这种情况通常发生在制冷剂在电子膨胀阀节流处或管路分流处。若机器是多联机内机,且在未开机的内机上偶尔出现此类声音,一般是机组进入回油或化霜模式,电子膨胀阀临时打开时制冷剂产生的声音,属于正常现象,声音通常较小。
维修方法:对于此类问题,可通过调整管路或在节流/分流处增加包阻尼块来防止声音传递,
2、整机碰响
仔细检查室内机整机钣金件是否紧靠墙壁,以及管路或钣金件是否与其他物体接触而产生异响。
维修方法:通过调整机组安装位置或隔离与机器相碰的物体,即可有效解决此类问题。

3、冷凝水管气堵声
判断方法:开启空调运行一段时间后,若偶尔听到“嗵嗵”声,可检查冷凝水管通气孔是否能正常排气,以及是否按要求在最高点设置了通气孔。
维修方法:增加通气孔,确保冷凝水管排气顺畅,防止气堵声的产生。
4、风机蜗壳与电机安装板碰响
判断方法:理论上,风机蜗壳与风机安装板之间存在间隙。若用手扶住蜗壳或电机安装板后,噪音消失,则可判断为蜗壳震动碰响引起。
维修方法:在蜗壳与风机安装板之间增加材质较硬的材料,对蜗壳进行适当支撑,以解决碰响问题。

5、风机蜗壳与后回风盖板碰响
风管式内机出厂时默认为后回风方式(噪音较小),但安装时可能会采用下回风方式,此时需要将回风盖板移到机组后侧安装。首先目测回风盖板是否变形、与风机蜗壳间隙是否过小;其次,用手按压回风盖板使间隙增大后,观察噪音是否消除。
维修方法:校正回风盖板,或在蜗壳与后回风盖板间增加材质较硬的材料,对蜗壳进行支撑,以解决碰响问题。

6、电机减震胶圈变形产生的低频噪音(“嗡嗡”声)
判断方法:先确定机壳有无变形或外部有无碰撞,若均无异常,可将电机卡箍紧固螺栓打松,并将电机转动一定角度(因运输过程中防护不当可能导致电机卡箍变形,转动角度可让胶圈弹力恢复),同时确保电机引线不能绷得过紧。若耳听声音消失或减小,则可确认是电机卡箍安装过紧,减震效果差,传递给壳体诱发低频噪音。
维修方法:松电机两侧卡箍螺栓,转动电机本体一定角度,让胶圈弹力自然恢复,再打紧卡箍,并目测电机胶圈无变形为合适。

7、联轴器未安装好出现异响或振动大
判断方法:对于带有联轴器的室内机,先观察运行状态下轴是否晃动大或有异响。若有,可先将有联轴器一端的风叶断离,通电观察另外两个风叶运行是否仍存在晃动大或异响。若运行晃动大或异响消失,则可判定联轴器未装配好。
维修方法:需重新调整联轴器安装位置或更换联轴器。重点观察联轴器固定螺钉是否固定在运动平面台阶上,重新调整联轴器位置时注意电机轴上有限位槽,保证联轴器端面与限位槽平齐。若处理后仍晃动大,则说明电机轴弯,需更换电机解决。

8、电机本体噪音
因采用下回风方式安装,电机运行中轴承内部撞击可能发出轻微“哒哒”声,使用一段时间后声音可能会稍微变大或有一定杂音,个别电机之间声音可能存在细微偏差,这些均属于正常现象。对于家庭安装且对噪音敏感的用户,可推荐采用后回风接管方式以避免此噪音。此类通常发生在空调在超低风挡运行时、夜深人静时,或噪音敏感用户与其他机组对比时发现。可开中档以上风速与客户确认,此时轴承异响一般会被风声掩盖。
维修方法:主要与客户沟通解决,目前行业水平暂时无法做到让电机机械运转完全没有声音,所有空调行业都存在此噪音。对于特别敏感的用户,可申请专用配置电机来解决,切不可频繁更换电机重复维修。
9、外机压缩机升频过程传递到室内的“嗡嗡”声
判断方法:压缩机启动后升频过程中或运行某段时间出现异响,通过管路或墙传递到室内。可开送风模式待压缩机关闭后观察噪音是否消失。
维修方法:在外机安装螺栓下面增加厚减震脚垫,以减少震动传递,解决噪音问题。