好的,以下是水管抗震支架的安装流程,字数控制在要求范围内:
# 水管抗震支架安装流程
一、准备阶段
1. 熟悉图纸与规范: 仔细研读设计图纸,明确抗震支架的类型、规格、安装位置、间距要求及固定方式。熟知相关抗震设计规范(如GB 50981等)及施工验收标准。
2. 材料与工具准备: 检查到场的抗震支架组件(槽钢底座、连接件、紧固件、管卡、吊杆等)、锚栓/预埋件等质量合格,型号规格符合设计要求。准备好电锤/冲击钻、扳手、水平尺、卷尺、墨线、电焊机(如需焊接)、切割机等工具。
3. 现场勘察: 实地复核安装位置的结构条件(混凝土强度、钢筋位置)、管线走向、与其他(如风管、桥架)的间距,确认无冲突。
二、安装阶段
1. 测量定位与放线:
* 根据图纸和现场实际情况,使用水平尺、卷尺、激光仪等工具,在结构体(顶板、侧墙)上标出抗震支架固(锚栓孔位或预埋件位置)、支架走向中心线。
* 标记出吊杆或侧向支撑的安装位置点。确保间距符合规范要求,避开管线密集或结构薄弱区域。
2. 固定件安装:
* 预埋件: 若设计采用预埋钢板,需提前在结构施工时预埋到位,并清理表面。
* 后锚固: 在标记位置钻孔,清理孔洞粉尘,植入符合要求的化学锚栓或高强度膨胀螺栓,确保达到规定的拉拔力要求。
3. 支架主体组装与固定:
* 根据设计类型(单/多管综合支架),在地面或平台上初步组装槽钢底座、连接件等主要构件。
* 将组装好的支架主体(或分部件)抬升至安装位置,对准固。
* 使用连接件或直接焊接(需确保焊接质量,满焊、无夹渣气孔),将支架主体牢固地固定在预埋件或锚栓上。安装过程需保持支架水平或垂直。
4. 吊杆/侧向支撑安装:
* 将吊杆或斜撑的一端连接至支架主体上的连接孔。
* 另一端根据定位点,固定在顶板或侧墙的锚固点上。吊杆需保持垂直,斜撑角度应符合设计要求。拧紧所有连接螺栓,达到规定扭矩。
5. 水管固定:
* 将设计要求的管卡(U型卡、O型卡、抗震管夹等)安装在支架的相应位置。
* 将水管放入管卡内,调整至设计位置(考虑热胀冷缩间隙),使用配套的螺栓、螺母将水管牢固夹紧在支架上。管卡与水管间宜加设橡胶垫等缓冲材料。
6. 调整与检查:
* 检查所有连接节点(支架固、构件连接点、管卡)是否紧固牢靠,无松动。
* 复查支架整体水平度、垂直度及水管位置是否符合要求。
* 检查支架与水管、其他管线及建筑结构的小间距是否满足规范。
三、收尾阶段
1. 防腐处理(如需): 对现场切割或焊接部位进行打磨除锈,并按设计要求涂刷防腐漆。
2. 清理现场: 清除安装产生的废料、灰尘。
3. 自检与记录: 施工班组进行自检,填写安装记录(包括位置、规格、数量、锚固方式等),为后续验收提供依据。
4. 配合验收: 配合监理、质检人员进行安装质量验收。
要点: 定位、锚固可靠、连接紧固、整体协调、符合规范。
下一篇:如何挑选靠谱的石膏板厂家