水系统中央空调(风机盘管)室内机的安装是整个系统成败的关键,业界有“三分产品,七分安装”的说法。以下分享室内机安装的5个重要环节以及不规范安装带来的后果。
1.安装前准备与定位
图纸复核:根据设计图纸,确认室内机的型号、安装位置、送回风方式(侧送底回、底送底回等)检修口位置。
与水电、装修协调:必须与水电工、木工、吊顶设计师充分沟通。确保冷凝水排水点、电源线、控制线管路预留到位,且室内机的安装高度和位置与吊顶造型、标高无对立问题。

定位错误后果:送/回风短路(气流刚出来就被吸回去),制冷制热效果极差;风口被遮挡,风量不足;机器安装在吊顶死角,无法维护。
2.室内机本体安装
双螺母固定:必须在吊杆顶部和底部使用双螺母固定,防止松动。
加减震垫:室内机与吊杆之间、吊杆与楼板之间必须安装橡胶减震垫,有效吸收运行时产生的振动和噪声。
检修空间:必须在电机或关键接管侧预留不小于400x400mm的检修口,确保日后维护、清洗电机和换热器。
风管连接空间:确保有足够空间连接送/回风风管或静压箱,避免风道急弯变径,影响风量和噪音。
减震措施缺失或不当后果:室内机运行时产生巨大共振噪音,尤其在夜间低频嗡嗡声非常影响居住舒适度。长期振动还会导致螺丝松动、接头泄漏、结构疲劳。
未留检修口或空间不足后果:日后无法进行基本的维护保养(如清洗滤网、换热器,
检查电机,疏通排水盘).一旦需要维修,只能破坏性拆除吊顶,代价高昂。

3.冷凝水管安装(重中之重)
坡度:必须保证至少 1:100的坡度(即每米管长下降1厘米),坡向排水点。坡度不足是漏水的常见原因。
透气口:在冷凝水管立管的顶部或室内机排水管接入主管附近,必须设置“存水弯”和“透气口”.透气口防止排水时管内形成负压导致排水不畅,甚至将水封吹破。
保温:整段冷凝水管,包括接头处,必须用厚度足够的橡塑保温棉严密包裹,防止管壁外结露滴水。
排水试验:安装完成后,必须进行“灌水试验”或“通气试验”,确认排水通畅、无堵塞、无倒坡。
冷凝水管安装不当后果:室内严重漏水,泡坏吊顶、墙壁、地板,造成巨大财产
损失。这是非常严重、也是常见的安装事故。
4.水管道连接
软连接:进出水管必须使用金属软管或标准橡胶软管进行连接。禁止钢管与室内机硬连接。软管可以隔离水泵和系统水流的振动,防止噪音传递和接头因应力而泄漏。
阀门与过滤器:在进水口之前,建议安装Y型过滤器(过滤杂质保护盘管)和球阀(便于检修时关闭水路).
保温:所有水管、阀门、过滤器都必须做绝热保温,且保温层连续无缝隙,防止冷/热量损失和夏季管壁结露。

水管硬连接后果:系统水流和泵的振动直接传递到室内机壳体,转化为噪音。同时,建筑结构的轻微沉降或变形可能导致硬管连接处受力开裂,造成水系统泄漏。
保温不严密后果:夏季冷冻水管路表面产生大量冷凝水,像“出汗”一样持续滴水,同样会导致吊顶和墙体潮湿、发霉、损坏。


5.成品保护
防尘保护:在装修期间,可以用机组自带的防尘罩将室内机的送、回风口完全密封,防止建筑灰尘、木屑、油漆等进入换热器和风机,严重影响性能和使用寿命。

未做防尘保护后果:灰尘和杂物堵塞换热器翅片和风机叶轮,导致:制冷/制热效果严重下降,能耗增加。风量减小,房间永远达不到设定温度。风机负载增大,噪音升高,电机寿命缩短。滋生细菌霉菌,吹出异味和脏风,影响健康。
总结:水系统中央空调室内机的安装是一个系统性工程, 冷凝水排水、减震降噪、防尘保护、规范连接是重心。任何一个环节的疏忽,轻则导致系统效果不佳、能耗高、噪音大,重则引发漏水、泡顶等后果,且修复成本极高。因此,必须选择有资质、经验丰富的专业团队,并严格按照规范施工和验收。