又到了一年一度的采暖季,很多朋友已经感受到了暖气的温度。不过,也有不少人发现,尽管想尽了办法,家里的温度还是上不去,手脚依旧冰凉。于是一些人觉得把暖气供回水的温度调得越高越好,这样家里更暖和?那么,供暖的供回水温度,真的是越高越好吗?
地暖,全称是“地面辐射采暖”。它的原理是通过埋设在地面下的管道,让热水在里面循环流动,热量先传递给水泥填充层和地砖,再通过整个地面向上均匀辐射,从而加热整个房间。
这种“温足而顶凉”的散热方式,被认为是体感最舒适的采暖方式之一。
但正因为它特殊的结构,地暖的供回水温度并不是越高越好,而是有明确的范围限制。
对于绝大多数地暖系统而言:
供水温度 通常控制在 40℃ ~ 50℃ 之间。
回水温度 则一般在 30℃ ~ 40℃ 之间。
供水和回水之间,比较理想的温差大约在 10℃ 左右。
可以看到,地暖的水温是有明确上下限的。盲目追求高温,反而可能适得其反。

看到这里,你可能会问:把水温烧高点,家里热得快,不是更好吗?
还真不是。限制地暖水温,主要基于以下四个关键原因:
1. 保护管道材料
地暖管埋在地下,常见材质是PERT或PEX等塑料管道。这些材料虽然耐用,但长期暴露在过高温度下会加速老化、变脆。
设计使用寿命可达50年的管道,如果长期通入60℃甚至更高的热水,寿命可能大幅缩短至二三十年,大大增加了管道渗漏、爆裂的风险,而维修地暖管需要砸开地面,成本极高。
2. 保护地面装饰材料
供水温度过高,会导致地面温度急剧升高。
地面温度通常建议维持在25℃-28℃,最高不宜超过30℃。
温度过高可能导致实木地板翘曲、开裂,瓷砖空鼓甚至因热胀冷缩而“炸瓷”。新闻里常看到的“供暖后地板全部拱起”、“瓷砖一夜之间碎裂”,很多时候都与水温失控有关。
3. 舒适与节能的平衡
舒适性:地暖的优势在于“低温大面积”辐射散热。水温不需很高,但凭借巨大的散热面积,足以让室内温暖均匀,避免传统暖气片带来的“头热脚冷”感。
节能性:对集中供暖而言,供水温度每提高1℃,整个热力公司都需要耗费巨大的额外能源。对自家壁挂炉采暖的用户来说,水温设得过高,燃气费也会显著上涨。地暖的低温运行特性,本身就是一种节能设计。
4. 系统设计原理
整个地暖系统,包括热源(壁挂炉/换热站)、管道、分集水器等,都是按照低温供暖工况来设计和匹配的。
常规的设计参数通常是供水55℃/回水45℃。
在实际运行中,50℃/40℃ 则是更常见且高效节能的状态。强行提高水温,就像让小轿车长期超载跑高速,对整个系统都是一种伤害。
在供暖季,如果你感觉家里不暖和,测量供回水温度就成了排查问题的“第一道诊断”。
你只需要一个普通的电子测温枪或接触式温度计,对着分水器的金属管路测量一下,就能获得关键信息:
情况一:供水温度过低
如果你测出供水管温度还不到40℃,甚至只有三十多度。这说明问题出在“热源”上,是供热公司或者壁挂炉提供的热量本身就不够。这种情况下,你在家里怎么折腾(排气、清洗)效果都有限,需要向热力公司反映或检查自家热源设备。
情况二:回水温度过低
如果你测出供水温度有45℃以上,但回水管摸起来是凉的,温度只有二十多度(接近室温)。这说明热水在你家地暖管里循环不畅,热量没有被有效带回来。问题可能出在:管道内有气体,需要排气;过滤器或管道堵塞,需要清洗。
看温差判断循环状态:温差在10℃左右:说明地暖循环状态良好,热量散发充分;温差过小(如只有两三度):说明水循环太快,热量可能没来得及散出去就流走了(多见于加装了过大功率循环泵的情况)。温差过大(如超过15℃):说明水循环太慢,热水流到后半程已经变凉,是循环不畅的典型表现。
供暖供回水温度,绝非越高越好。下次如果感觉家里地暖不热,别再一味地要求提高水温了。从供回水温度这个关键指标入手,或许能更快地找到症结所在,让这个冬天真正“暖”起来。