电梯是现代建筑中不可或缺的垂直交通工具,但你知道吗,电梯其实是由成千上万个电气触点、开关、线路和电子元件组成的庞大电气系统。这些电气设备一旦出现故障,轻则电梯停运,重则可能发生触电事故或引发火灾。因此,电气安全检查是电梯维保中最核心、最关键的环节之一。它就像给电梯做一次全面的“心电图”和“血管检查”,旨在发现并消除一切潜在的电气隐患,确保电梯和乘客的安全。

那么,电气安全检查到底查些什么呢?首先,检查人员会重点检查电梯的“绝缘性能”。这是最基础的检查项目,就像是检查家里的电线外皮有没有破损、老化。维保人员会使用专业的兆欧表(俗称摇表),测量电梯的动力电路、控制电路、安全电路等关键回路的绝缘电阻值。通俗地说,就是测测电线外面的“绝缘皮”还能不能很好地隔离电流,防止电流“跑出来”窜到金属外壳上。
国家标准对绝缘电阻有明确的要求,比如新的控制电路绝缘电阻不能小于0.5兆欧。如果测出来的数值太低,就说明绝缘性能下降,存在漏电的风险,必须立即查找原因,比如更换老化的电缆或修复破损的线路。这其实就是您关心的“测漏电”的一种专业方式。

电梯
其次,会进行严格的“接地电阻”测试。接地系统是电梯的“保命线”。您可能注意过,很多电器的金属外壳上都有一根黄绿相间的电线连接到墙上的接线端子,这就是地线。电梯的所有金属部件,如轿厢、厅门、轿架、控制柜外壳等,都必须可靠接地。检查人员会用接地电阻测试仪,测量接地线的电阻值。电阻越小,说明接地效果越好,一旦发生漏电,电流会迅速、顺畅地流入大地,从而使配电箱里的“漏电保护开关”立刻跳闸断电,保护人员不触电。如果接地电阻过大或接地线断了,漏电时电流就无法泄入大地,电梯外壳就可能带电,人碰到就会非常危险。
第三,是检查“漏电保护器”的有效性。漏电保护器是控制柜里的“安全哨兵”。它能灵敏地检测到电路中微小的漏电流(通常不超过30毫安),并在极短的时间内(通常0.1秒内)自动切断电源。维保人员会使用一个专用的测试按钮,模拟漏电故障,看看它能不能瞬间跳闸。这是验证漏电保护器是否“活着的”最直接、最重要的手段。此外,还会检查空气开关(断路器)是否匹配、是否动作灵敏,确保在发生短路或过载时能可靠地切断电源,防止电线起火。

电梯
第四,是对“安全回路”和“门锁回路”进行彻底的排查。这两个回路是电梯的“神经中枢”,控制着电梯能否运行。安全回路上串联着限速器、安全钳、缓冲器、急停开关等所有安全装置的开关。门锁回路上则串联着每一层厅门的门锁开关和轿厢门的门锁开关。检查人员会逐一测试这些开关的动作是否可靠、触点接触是否良好。比如,人为动作一下限速器开关,看电梯能不能立即停止;打开一层厅门,看电梯能不能启动。任何一个开关触点接触不良或粘连,都可能导致电梯在危险情况下无法停止,或者误动作,造成严重后果。
第五,是检查控制柜内的电气元件状态。打开控制柜,里面布满了密密麻麻的电线和元器件。检查人员会检查接触器、继电器的触点是否有烧蚀、氧化的痕迹,因为这些触点在频繁吸合断开时会产生电火花,时间久了会“烧黑”,导致接触不良或粘连不释放。会检查变频器、电阻等大功率元件是否有变色、过热、鼓包的现象。会检查接线端子是否松动,因为电梯运行时的震动可能导致螺丝松动,引发接触不良发热甚至起火。检查所有的线号标示是否清晰,布线是否整齐,有无老鼠咬痕或油污侵蚀。

电梯
第六,是检查应急和照明电气系统。电梯停电后,应急照明和报警装置就是被困人员的“救命稻草”。检查必须验证轿厢内的应急灯、警铃、对讲电话是否由独立的备用电源供电,并且电量充足。会模拟停电,看应急灯能否自动点亮,警铃能否响亮报警,对讲能否与监控中心清晰通话。
总结一下:电梯的电气安全检查是一项全面、细致、专业性极强的工作。它不仅包含使用专业仪器“测漏电”(即测绝缘和接地)、查保护器跳闸功能,还包括对整个电气系统,包括安全回路、门锁回路、控制柜元件以及应急系统的全面“体检”。其目的只有一个:将一切电气火灾和触电事故的苗头,消灭在萌芽状态,确保每一位乘客的出行安全。所以,当您看到维保人员拿着各种仪器在电梯上忙前忙后时,请给予他们充分的理解和配合,因为他们在为您守护生命的防线。