半圆排水管作为隧道、边坡等地下工程防排水系统的核心部件,施工质量直接影响排水效果和结构耐久性,需重点关注基面处理、安装操作、系统连接、成品保护、特殊工况应对五大核心环节,具体注意事项如下: 一、 施工前准备阶段注意事项 材料进场检验 进场管材需核对规格(直径、壁厚)、材质(HDPE/PP)是否与设计一致,检查管身有无裂纹、凹陷、孔洞等缺陷,多孔型管材需确认透水孔无堵塞。

配套材料(专用接头、密封胶、射钉 / 卡扣、针刺无纺布)需与管材型号匹配,密封胶需检查保质期,无纺布需保证孔隙率达标、无破损。 严禁使用老化、变形或回收料制成的管材,避免因材质不达标导致后期开裂、塌陷。

技术交底与测量放线 施工前需明确排水管敷设位置(隧道环向间距通常 2~5m,边坡按渗水量调整)、标高及与纵向排水管的连接节点,确保全员掌握施工标准。 放线时需结合结构曲面弧度,隧道环向排水管需保证水平顺直,边坡排水管需顺坡敷设,严禁出现倒坡(高低错落),否则会导致积水无法排出。

二、 基面处理注意事项 基面清理与找平 隧道初期支护喷锚面 / 边坡喷射混凝土面需清除浮渣、灰尘、尖锐凸起物,避免刺破管材或滤水层;可用高压水枪冲洗基面,确保表面洁净。 基面局部凹陷深度超过 50mm 时,需用喷射混凝土或水泥砂浆找平,保证管材与基面紧密贴合,无间隙死角(间隙会导致渗漏水滞留,侵蚀结构)。

渗水点预处理 若基面存在集中渗水点,需先埋设引水盲管,将渗水直接导入半圆排水管内,严禁渗水点裸露在排水管外侧。 大面积渗水区域需加密排水管敷设间距,或增设透水盲沟,确保渗漏水全收集。

三、 安装与连接注意事项 管材固定操作要点 安装时需将半圆排水管弧形面紧贴基面,开口朝上(隧道)或顺坡朝下(边坡),确保水流能顺利汇入管内。 固定用射钉 / 卡扣间距控制在 500~800mm,接头处必须增设 1 个固定点,防止混凝土浇筑时接头脱落;固定力度适中,避免过度挤压导致管材变形,影响过水断面。 严禁在管材上打孔或切割非标长度,确需截断时,需用专用工具切割平整,端口打磨光滑,防止划伤接头或无纺布。

接头密封与系统连接 管材拼接时,承插式接头插入深度不小于 50mm,接口处需均匀涂抹密封胶,确保无缝隙;卡扣式接头需完全卡紧,必要时用铁丝辅助绑扎加固。

与纵向排水管连接时,需接入纵向管预留接口,接口处用密封胶密封 + 卡扣固定,形成环 - 纵立体排水网络,严禁直接搭接或未密封连接,防止渗漏水外漏。 滤水层无纺布需覆盖管材两侧各 100~150mm,搭接宽度不小于 50mm,用射钉固定,避免混凝土浇筑时无纺布移位、破损,失去防堵作用。

四、 成品保护注意事项 施工过程保护 管材安装完成后,严禁在上方堆放重物、踩踏或拖拽,避免管材变形、移位;隧道二次衬砌施工时,振捣棒需与排水管保持 300mm 以上距离,严禁直接振捣管材。 未进行后续工序前,需用防水布覆盖管材接口,防止泥沙、杂物进入管内造成堵塞。 交叉施工协调 与锚杆、钢筋网等工序交叉施工时,需优先安装排水管,或对已安装的排水管进行包裹防护,避免锚杆钻孔时的碎石砸伤管材。
下一篇:PE灌溉管日常维护-长鸿管业