随着冬季来临,气温骤降,中央空调特别是水系统机组面临冻裂风险。
一、根据使用状态采取不同措施
(一) 冬季持续使用的中央空调(核心原则:保持通电 + 循环不断)
1、24小时保持通电:机组、水泵必须持续通电,确保自动防冻保护功能生效。切断电源会导致防冻功能失效。
2、保持水循环:水泵与主机必须联动,待机时水泵应具备强制启动功能,当水温低于设定值(通常4℃)自动启动循环。
3、添加防冻液:在水系统中按比例添加乙二醇防冻液,使冰点低于当地最低温度(建议-25℃以下)。
4、水温监控:确保供水温度适宜,避免过低。每日开机前检查系统水流和温度。
(二) 冬季长期停用的中央空调(核心原则:排空存水或加足防冻液)
当环境温度低于2℃时,必须采取以下措施之一:
方案A:彻底排空系统
主机:打开蒸发器、冷凝器放水阀和放气阀,用压缩空气吹净余水
末端:打开表冷器排气阀和放水阀,用高压气体吹出盘管存水
水泵:关闭进出口阀,打开放水阀和放气阀排空
管道:打开系统最低点阀门放净积水,冷却塔补水管也需排空
方案B:添加防冻液
按浓度要求添加乙二醇溶液(浓度与凝固温度对照表参见机组说明书)
确保防冻液充满整个系统,包括主机、管道和末端
二、新风机组特别防护(冻裂风险最高)
1、安装电动保温风阀:与机组联动,停机时自动关闭,防止冷风倒灌
2、启动前检查:确认水泵运行且水温达标后再开启新风机组
3、降低新风量:寒潮期间适当关小新风阀门,减少冷风直吹
三、寒潮前的检查准备
1、清洗保养:清洗室内外机灰尘,特别是过滤网,确保散热制热效率
2、测试运行:开机15-20分钟后,出风口10-20cm处温度应≥15℃,否则需检修
3、检查联锁保护:确认水流开关与机组联锁正常,防止水流失效导致冻结
四、极端情况应急处理
如遇停电或设备故障:
立即手动排空机组和管道存水(参考机组放水标识)
对已经结冰的水泵或管路,严禁强行启动,可用热水浇灌化冰