一、答案:
拆脚手架像拆积木塔,记住两句话保安全
脚手架拆除是高风险作业,国家规范有两条“铁律”:“必须自上而下逐层拆,严禁上下同时作业” 和 “同层要先拆外面,再拆里面”。这就像拆一个高大的积木塔,顺序错了,危险立刻就来。
二、依据:1、根据GB 55023-2022《施工脚手架通用规范》5.4.2:1 架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行,不应上下同时作业。2 同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除。2、根据GB51210-2016《建设施工脚手架安全技术统一标准》11.2.7:1 架体的拆除应从上而下逐层进行,严禁上下同时作业;2 同层杆件和构配件必须按先外后内的顺序拆除;
三、个人思考
1. 为什么必须“从上往下拆”?
防塌: 脚手架是整体承重结构。如果下面先拆,上面的架子就失去了支撑,极易整体倾斜垮塌。
防砸: 如果上下同时拆,上层掉落的钢管、扣件会像“炮弹”一样,直接砸中下方人员。
所以,这就像拆积木,必须从最顶层开始,一层一层往下拆,确保上面永远是空的,才能保证整体稳定。
2. 为什么同层要“先外后内”?
留退路: 想象你站在悬空的作业层上。如果先拆里面的支撑,人站的地方会不稳,而外侧护栏还在,就像把你困在“笼子”里,无处可逃。
保撤离: 先拆外侧护栏和杆件,虽然看起来危险,但你脚下暂时稳固,最关键的是——你身后通往建筑内部的退路是畅通的。一旦有异常,能立刻后退到安全区域。
这保证了工人在拆除过程中,始终有一条畅通的“生命通道”。
总结:
“自上而下” —— 保的是整体架子不塌。
“先外后内” —— 保的是个人退路畅通。
这套顺序是用血的教训换来的,核心就一句话:先求整体稳固,再保个人退路,安全拆除高于一切。四、规范条文释义:9.0.8 本条为强制性条文。脚手架拆除作业具有一定的危险性,本条文对脚手架拆除作业顺序和拆除作业技术要求作出规定的目的是要求脚手架拆除作业应有序施工,保证拆除作业安全。脚手架的拆除作业应按顺序施工,应坚持按从上而下、从外到内、逐层拆除的顺序拆除施工。