点击下方品牌名字,获取更多技术资料
##
####
磁悬浮中央空调机组是一种采用磁悬浮轴承技术的离心式冷水机组,属于高效节能型中央空调系统。其核心在于使用磁悬浮压缩机,通过电磁力使压缩机转子在运行过程中无接触、无摩擦地悬浮,从而大幅降低机械损耗和维护需求。
一、磁悬浮中央空调机组原理
压缩过程
蒸发器中的制冷剂蒸汽持续被离心压缩机吸入,吸入的气流量由导叶的开启度决定。首先,第一级叶轮对制冷剂蒸汽施加能量,使其压力提升至中间压力,随后,这些制冷剂蒸汽与闪发器来的闪蒸气体一同进入第二级叶轮,再次被压缩,压力进一步提高后进入冷凝器。与此同时,制冷剂蒸汽在压缩终了时,温度也相应升高。
冷凝过程
压缩机排出的高温、高压制冷剂蒸汽,在冷凝器中与铜管内温度相对较低的冷却水进行热交换,放出热量后温度下降,在饱和压力(即冷凝温度所对应的冷凝压力)下,冷凝成液体。而冷却水因吸收了制冷剂蒸汽的热量,温度升高。冷却水的温度与冷凝温度(冷凝压力)直接相关。
节流过程
从冷凝器底部流出的高温、高压制冷剂液体,经过经济器过冷处理后,流经节流装置进行减压膨胀,压力和温度都降低,变成低压、低温液体,随后进入蒸发器。
蒸发过程
低压、低温制冷剂液体在蒸发器内从载冷剂(如冷水)中吸收热量,蒸发成气体,同时使载冷剂的温度降低,实现人工制冷。蒸发器内的制冷剂蒸汽又被压缩机吸入,再次进行压缩,如此重复上述压缩、冷凝、节流、蒸发过程,周而复始,实现连续制冷。
二、磁悬浮机组主要保护
蒸发器压力低(温度低):蒸发器内的压力达到了一个较下面的数字更低的值制冷机将停机(参考设定值1.90kg/cm²)
冷凝器压力高(温度高):冷凝器内的压力达到了一个较下面的数字更高的值制冷机将停机(参考设定值10.1kg/cm²)
电机温度高:为保护压缩机电机,每一相的线圈中都安装有温度传感器,当温度超过 90 ℃时,制冷机将停止运行
压缩机排气温度高:压缩机的排气温度超过大约 104.4℃ 时,冷机将停止运行。
轴承温度高:温度传感器安装在承载叶轮推力的推力轴承上,如果温度超过75 ℃制冷机将会停机。
油压差低:供给到轴承的油压力与油槽中的油压力之间的压力差低于1.0kg/cm²制冷机停机。
油温度高:油槽中油的温度高于 70 ℃制冷机停机。
油温度低:油的温度应该在 40 ℃以 上来作为一个使制冷机能够运行的初始条件。
喘震防护:蒸发压力与冷凝压力的比值是压缩比。当压缩比过高时,流过叶轮的气体就会出现倒流的现象,这将使得压缩比和电流出现脉动。这种现象最终会导致压缩机的损坏。喘震防护能够识别最低载荷点和最高载荷点,以防止喘震,保证制冷机的稳定运行的功能。
冷冻水泵异常:如果冷冻水流经蒸发器压头损失太大以致于损失后的压力低于标准压力,制冷机就会停机。
冷却水泵异常:如果冷却水流经冷凝器压头损失太大以致于损失后的压力低于标准压力,制冷机就会停机。
电流限制功能:电机电流的限制功能,电流可以在 40~100%的范围内任意设置。
潮湿指示器:潮湿指示器根据制冷剂中的湿气的含量而改变颜色。当制冷剂中没有湿气时,指示器为绿色,反之它是黄色。当你看到指示器变为黄色时,那表明该更换一个新的过滤器了。
安全阀:为了防止由预料外的火和诸如能引起制冷机内压力增加的情况所引起的事故,安全阀会在压力超过标准压力太多的情况下动 作,将制冷剂气体排放到空气中去。
冷冻水温度低:冷冻水的温度低于 3 ℃ 时使制冷机停机以防止冷冻水结冰。不要随便改变这些设定值。
过载继电器:如果过载被强加于压缩机电机和油泵电机,过载继电器就会使电动机停机。
叶片完全关闭互锁:该功能是为了减小启动电流,压缩机只有在安装在叶轮入口的导叶完全关闭后才能启动。
软启动系统:能防止在制冷机启动时压缩机的载荷突然增加,并且在启动初尽量减小油中的泡沫。如果导叶开启过快,油会起泡非常严重以致于导致油泵故障,并使得润滑不良,这将对机组造成损坏。
软停机系统:这项功能在制冷机不是处于重复循环或警告状态时处于激活状态。如果按钮被按下,导叶被关闭至预定的安培比率或导叶开启度,如果制冷机进入重复循环或警告状态,该功能将使得压缩机立即停机。
常见故障说明