中央空调系统负荷机选、选型与工程概算指南
创始人
2026-01-24 23:24:12
0

点击下方品牌名字,获取更多技术资料

##

####

一、中央空调氟系统与水系统

氟系统

氟系统的主机(室外机)与末端(室内机)之间采用铜管相连,铜管内部流通的是制冷剂。也就是说,制冷剂作为冷(热)源的载体,在系统中循环流动,实现热量的传递。常见的氟系统空调包括分体机、风管机、多联机等。

水系统

水系统的主机(室外机)与末端(风机盘管)之间通过水管相连,水管内部输送的是水,水作为冷(热)源的载体,将热量在主机和末端之间进行传递。根据冷却方式的不同,水系统空调可分为风冷式冷水系统和水冷式冷水系统等。

水冷冷水机空调系统的主要设备包括螺杆机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、补水泵、电子水处理仪或全自动软化水处理装置、水过滤器、膨胀水箱以及末端装置(如空气处理机组、风机盘管等)。

二、水冷冷水机空调系统制冷主机的选择

根据建筑的空调面积和房间功能,进行详细的空调冷负荷计算。不同的房间功能(如办公室、会议室、商场等)对冷负荷的需求差异较大,需要准确计算以确保空调系统的运行效果。

统计建筑空调的总冷负荷

考虑到大部分建筑中房间并非同时使用,需要确定房间的同时使用率。一般建筑的同时使用率为 70% - 80%,但对于特殊建筑,如医院、学校等,需根据其具体功能和使用情况来确定。

1、制冷机的冷负荷为建筑空调总冷负荷与同时使用率的乘积。根据计算得到的制冷机冷负荷,即可选择合适制冷能力的制冷主机。

2、冷却水流量:一般可按照产品样本提供的数值选取。若产品样本未提供,也可根据以下公式进行计算,公式中的 Q 为制冷主机制冷量。

3、冷冻水流量:对于没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据特定公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议使用相应公式进行计算,公式中的 Q 为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。

4、制冷机组冷凝器水阻力:一般为 5 - 7mH₂O。

5、冷却塔喷头喷水压力:一般为 2 - 3mH₂O。

6、冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为 2 - 3mH₂O。

7、回水过滤器阻力:一般为 3 - 5mH₂O。

8、制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为 5 - 8mH₂O。

9、冷冻水泵扬程为 17 - 26mH₂O,一般取 21 - 25mH₂O。

需要注意的是,水泵并联运行时,流量会有所衰减;当并联台数超过 3 台时,衰减尤为明显。因此,选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,留有一定的余量。空调系统中水泵并联不宜超过 3 台,在进行制冷主机选择时也不宜超过三台。

冷却塔台数应与制冷主机的数量一一对应,一般情况下可以不考虑备用。冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2。

举例:假设空调系统冷却水量为 160m³/h,那么冷却塔的冷却水量 = 160 × 1.2 = 192 m³/h。根据就近原则,选择冷却塔参数表中冷却水量为 200m³/h 的冷却塔。

10、电子水处理仪、水过滤器的选择

空调水系统中使用的电子水处理仪和水过滤器一般按照设备所在管段的管径进行选择。由于冷却水系统属于开式系统,容易滋生细菌和产生水垢,因此必须使用电子水处理仪。而冷冻水系统属于闭式系统,对水质要求相对较低,可以在冷冻水系统管路中或膨胀水箱进水管路中安装电子水处理仪。

11、全自动软化水装置的选择

当工程所在地水质较硬或是系统较大时,系统的循环水和补水最好采用软化水,此时该空调系统必须配置水软化装置,一般选用全自动软化水装置。

12、膨胀水箱的选择

膨胀水箱一般按照冷冻水系统管路总水容量的 2% - 3%进行选择。一般来说,一万平方米左右建筑空调水系统膨胀水箱的容积为 2 - 4 立方。

13、风机盘管的选择

风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量。因此,风机盘管的选择有以下两种方法:

根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。

根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。

确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或暗装)、送回风方式(底送底回、侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。

对于一般的住宅和办公建筑,房间面积在 20m²以下,可选用 FP - 3.5;25m²左右的选用 FP - 5.0;30m²左右的选用 FP - 6.3;35m²左右的选用 FP - 7.1。房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管;房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。

14、空气处理机的选择

空气处理机组主要用于处理室内空气和供应新风,一般有空调工况和新风工况两种工作状态。空气处理机组的选择一般由三个主要参数决定:风量、表冷器排管数和机外余压。

先根据系统需要的风量确定空气处理机组的型号,然后根据需要提供的冷量来决定其排管数,如此便可初步确定。最后根据系统需要的余压要求确定余压。

空气处理机组一般有吊顶式和落地式两种,落地式又包括立式和卧式两种。另外,机组的送回风方式也有多种不同形式。应根据建筑情况和业主的要求进行最终的确定。

注意:空调工况的制冷(热)量比新风工况时要小。

三、工程概算

设备费:除膨胀水箱、软化水箱、阀门管道和管件以外,其余均为设备费。设备费的准确度应比合同最终签订价高 8% - 10%左右。

设备运杂费:包括运输、包装费等,一般取设备费的 1% - 2%(根据设备的产地和使用地的距离来确定)。

设备安装费:一般取设备的 5% - 8%(除散件设备,如冷却塔的安装费取冷却塔设备费的 10% - 15%)。

设备运行调试费:一般取设备费的 0.5% - 1%。

管道制作、安装、保温等费用:一般为设备费的 20% - 40%(根据系统的复杂程度来确定)。

电气费、土建费用:应另行计算。

工程设计费:取以上所有费用合计的 2.5% - 3%。

工程的其他费用:包括各种税费、工程临时设施费、冬雨季施工费、利润等,一般取以上所有费用合计的 5% - 8%。

上述所有费用之和即为工程总造价。

相关内容

沈阳高端家居装修全屋定制板...
随着沈阳高端住宅市场的持续扩容,别墅、大平层等户型的装修需求逐年上...
2026-06-23 04:00:07
慢守文脉、快战巅峰!冠珠瓷...
龙舟竞渡,冠珠“撑”场。6月19日,农历端午,2026中国(佛山)...
2026-06-23 03:58:10
1.0mmHDPE土工膜 ...
1.0mmHDPE土工膜 热熔焊接防水材料 在各类工程防渗体系中,...
2026-06-22 16:17:33
无锡本地靠谱品牌美缝剂怎么...
Q1:纯氢化环氧彩砂和美缝剂有什么区别? 刚装完的新房入住不到半年...
2026-06-22 16:16:31
2026银川推拉门性价比之...
好的,这是一篇关于银川推拉门领域的知识解读与现状分析文章。 银川推...
2026-06-22 16:15:46
美式风格入户门十大品牌,如...
美式风格入户门十大品牌,如何确保品质卓越? 在美式风格的家居装修中...
2026-06-22 16:14:51
定制榻榻米选哪家?圣诺尼装...
定制榻榻米近年来越来越受欢迎,它不仅能合理利用空间,还能满足人们对...
2026-06-22 16:13:50
30年匠心沉淀,图书馆书架...
在家居收纳领域,一个看似传统的行业——钢制书架制造商,正悄然崛起,...
2026-06-22 16:12:43
别再拿 “脏床单” 羞辱女...
免责声明 本文旨在探讨公共场景下女性生理健康权益、公共服务人性化建...
2026-06-22 16:11:44

热门资讯

美式风格入户门十大品牌,如何确... 美式风格入户门十大品牌,如何确保品质卓越? 在美式风格的家居装修中,入户门的选择至关重要。它不仅是家...
别再拿 “脏床单” 羞辱女性!... 免责声明 本文旨在探讨公共场景下女性生理健康权益、公共服务人性化建设及社会包容度议题,仅基于客观现象...
原创 轻... 标题:轻松一刻:半夜老公饿醒,翻遍厨房找不到吃的,于是他把…… 夜深人静,月光如水洒在窗台。我,这...
台州排屋装修设计踩坑实录:靠谱... 据台州装修协会2025年发布的行业调研数据显示,台州地区排屋装修的投诉案例中,72%源于设计方案与实...
阳台封窗怎么选 选封阳台窗,核心就一件事:根据你家楼层、朝向、预算,选对材质+开窗方式+玻璃配置,别被商家牵着走。 ...
“火球不断掉下”,广西一商场吊... 6月21日,广西陆川县一商场发生吊顶起火事故,火球不断掉下,不断有物体被烧后坠落。 22日,事发商场...
打磨机油漆 油漆自动打磨机精度... 平面打磨机介绍;平面打磨机是一款专注于各类平面工件表面处理的专业设备,核心功能是实现工件表面的平整、...
2026年江苏省新房装修木地板... 一、新房装修木地板起拱维修行业现状说明 新房装修完成后,不少业主会遭遇木地板起拱的问题,这类问题看似...