铸铁泄水管日常维护要点
铸铁泄水管的日常维护核心目标是保障排水通畅、防止接口渗漏、延长防腐寿命,需结合应用场景(桥面、屋面、埋地等)制定差异化维护策略,具体要点如下: 一、 日常巡检(每周 1 次,关键场景每日巡查) 巡检是提前发现隐患的核心手段,需覆盖外观、接口、支吊架、排水状态四大核心内容。 外观检查 查看管道防腐层是否完整,有无起皮、脱落、锈蚀露铁现象;重点检查管道底部、接口两侧等易积水部位。 观察集水口格栅是否完好,有无变形、缺失;格栅表面是否堆积落叶、砂石、建筑垃圾等杂物。 埋地管道需检查地面警示标识是否清晰,管顶上方有无重载车辆碾压、违规开挖现象。 接口与密封检查 查看承插式、法兰式、卡箍式接口有无渗水、滴水痕迹;法兰螺栓是否松动、锈蚀;卡箍是否移位。 检查穿墙 / 穿梁处防水套管与管道的密封部位,有无开裂、脱落,防止雨水渗入结构层。 支吊架检查 确认支吊架间距是否符合规范,有无松动、变形、锈蚀;管道与支吊架间的橡胶缓冲垫是否老化脱落,避免硬接触磨损管道。 桥梁泄水管需检查支吊架与梁体的连接牢固度,防止因梁体振动导致支吊架脱落。 排水状态检查 雨后观察排水是否通畅,集水口有无积水、回流现象;埋地管道需检查检查井内水位,判断是否存在堵塞。 检查管道末端排水口,有无泥沙淤积,排水水流是否均匀。 二、 定期清理(每月 1 次,雨季前加密至每 10 天 1 次) 管道堵塞是排水失效的主要原因,需针对性清理集水口、管道内部、排水末端。 集水口格栅清理 拆卸格栅,用工具清除格栅上的杂物;格栅表面若有锈蚀,可涂刷防锈漆修复,损坏严重时及时更换。 清理集水口周边的砂浆结块、杂草根系,确保进水通道畅通;桥面集水口需同步清理铺装层与管口衔接处的缝隙杂物。 管道内部疏通 轻度堵塞:采用高压水枪(压力≥1.5MPa)从集水口或检修井冲入,利用水流冲击力带出管内泥沙、杂物。 重度堵塞:使用管道疏通机(软轴式或高压式),从检查井或管道末端伸入,清除管内顽固淤积物;严禁使用尖锐工具直接捅刮管道内壁,避免损伤防腐层。 排水末端清理 清理管道末端滴水槽或排水口的淤积物,确保排水水流直接排至指定区域,避免冲刷桥梁梁体、建筑墙体。 三、 季节性专项维护(按季度 / 气候特点执行) 1. 春季维护(雨季前) 全面检查管道排水坡度,修复因地基沉降导致的倒坡、坡度不足问题(确保坡度≥0.3%)。 加固松动的支吊架,更换老化的橡胶密封圈、法兰垫片;对接口密封部位重新涂刷密封胶,提升雨季防渗能力。 清理管道周边的排水沟槽,确保雨水能快速汇入集水口。 2. 夏季维护(暴雨 / 高温期) 暴雨后 24h 内增加巡检频次,重点检查接口渗漏、管道移位情况;及时清理被雨水冲入的大量杂物。 露天管道(如桥梁外侧、屋面外露段)检查防晒隔热层是否完好,若涂层出现粉化、开裂,及时补涂防腐涂料,防止紫外线加速老化。 3. 秋季维护(落叶期) 加密集水口清理频次(每 5 天 1 次),防止落叶堆积堵塞格栅和管道;可在格栅上方加装临时滤网,拦截落叶。 对管道防腐层进行全面检查,小面积破损处除锈至Sa2.5 级后补涂同型号涂料;大面积锈蚀需评估是否局部更换管道。 4. 冬季维护(防冻胀期) 气温低于 - 5℃前,排空管道内积水(尤其是北方地区);无法排空的管道(如埋地管)采用岩棉保温管壳包裹(厚度≥50mm),外缠防水胶带密封。 检查集水口封堵透气孔是否畅通,避免管内残留积水结冰膨胀,导致管道开裂。 雪后及时清理集水口周边积雪,融化后防止融雪水夹带杂物堵塞管道。