点击下方品牌名字,获取更多技术资料
##
####
1、开机程序
启动前准备电源检查
全面检查电源系统,涵盖主受电柜、开关柜电源,确保双头切换开关处于正常位置。
为主机控制柜按顺序送电,依次为水路电磁阀、冷却泵启动器、冷冻泵启动器、主机开关柜合闸。线电压允许在铭牌标定值的基础上上浮 +5%,但最大不得超过 +10%。
水压检查
开启通过主机热交换器的所有水路闸阀(旁通阀除外),随后为水泵通电启动,仔细观察运行水压是否处于正常范围。
阀门检查
仔细确认液体截止阀、安全阀和油压阀均已完全打开。
油位检查
检查油位,确保其处于上视镜与下视镜之间。
启动注意事项
当冷水机组连续通电超过 12 小时,且满足以下条件时,方可启动主机:
油温预热至 50℃(离心机)或 21℃(螺杆机);
冷却水泵、冷冻水泵和冷却水塔均已正常运行;
蒸发器和冷凝器的进出水压已建立稳定压差,其中螺杆机组为 0.04 - 0.06 Mpa,离心机组为 0.1Mpa。若水压差不在正常范围内,必须进行详细检查并确认原因。
启动空调主机
将控制中心面板的启动开关置于启动位置(按下压缩机开关后,该开关会自动弹回至运转位置)。经过延时,离心机组延时 50 秒,螺杆机组延时 30 秒后,机组正式启动。
运行检查
线电压:一般维持在 380V ± 10% 的范围内。
线电流:应小于机组标称的满载电流。
离心机组:油位需处于上油镜与下油镜之间。
螺杆机组:油位应在下油镜的 1/2 以上。
离心机油温:48℃ - 65℃。
螺杆机油温:25℃ - 45℃。
制冷剂压力
低压:在冷冻水温为 7.2℃时,压力范围为 240 - 270KpaG。
高压:根据冷却水温,压力范围为 600 - 1000KpaG。
低压:在冷冻水温为 7.2℃时,压力范围为 480 - 520KpaG。
高压:根据冷却水温,压力范围为 1000 - 1400KpaG。
冷冻水温度:在标准空调工况下,出水温度为 7℃,回水温度为 12℃。
冷却水温度:在标准空调工况下,出水温度为 37℃,回水温度为 32℃。

2、关机程序
关机程序与开机程序顺序相反,具体步骤如下:
停止冷水机组主机:在主机控制中心上,无论处于何种模式,按下压缩机开关至停止位置。
关闭冷却塔风机。
约 10 分钟后,停止冷却水泵运行。
停止冷冻水泵运行(可根据实际情况选择是否停机)。
停止风柜及盘管风机等末端设备。