冬季,商用中央空调维保注意事项——保障温暖运行,守护运营效率
随着寒冬来临,商场、写字楼、酒店、医院、学校等中大型商用场所对中央空调系统的依赖日益增强。作为建筑的“体温调节中枢”,中央空调不仅关乎室内环境的舒适度,更直接影响着能源消耗、设备寿命、运行安全以及人员健康。尤其在冬季高负荷运行状态下,若缺乏科学维护,极易出现制热不足、能耗飙升、突发故障等问题,影响正常运营。
为此,针对商用中大型中央空调系统,我们特别整理了一份冬季维保科普指南,帮助管理方实现安全、高效、节能的冬季运行。

1. 高负荷运行:冬季持续制热,压缩机、水泵、换热器等核心部件长时间工作,磨损加剧;
2. 系统复杂性高:商用系统多为多联机、水冷螺杆机或风冷热泵系统,涉及水路、风路、电路多重系统,维护难度大;
3. 影响范围广:一旦故障,可能波及整栋楼宇,造成客户流失、员工不适、运营中断;
4. 能耗成本高:维护不当的系统能耗可增加20%以上,直接推高运营成本。
因此,“预防优于抢修”,冬季前及冬季中的系统性维保至关重要。

· 空气侧清洁:
o 清洗或更换新风机组、风机盘管、空气处理机组(AHU)的初效、中效过滤器,防止积尘堵塞风道;
o 清理表冷器、加热器翅片,避免灰尘堆积影响换热效率;
o 对送回风管道进行定期检查,必要时进行机械清洗,杜绝霉菌、积尘污染。
· 水侧系统维护:
o 检查冷冻水、冷却水系统是否结垢、腐蚀,定期进行水质处理(加药、排污、软化);
o 清洗冷凝器、蒸发器,尤其是水冷机组,防止水垢降低换热效率;
o 检查冷却塔填料、布水器是否堵塞,确保冬季防冻措施到位。

冬季低温易导致水管、换热器冻裂,尤其在夜间或低负荷运行时风险更高:
· 排空不用管路:对季节性停用的冷却水或喷淋系统,应彻底排水;
· 添加防冻液:在低温地区,冷冻水系统应添加符合标准的防冻剂,并定期检测浓度;
· 保温层检查:重点检查室外管道、阀门、水泵、膨胀水箱的保温层是否破损、脱落,及时修复;
· 伴热措施:对暴露在外的关键管段,可加装电伴热带,防止结冰。
商用系统自动化程度高,控制系统复杂,需重点排查:
· 检查控制柜内接线是否松动、氧化,接触器、继电器动作是否正常;
· 校准温度、压力、流量传感器,确保数据准确;
· 测试连锁保护功能(如低温保护、水流保护、高压保护)是否有效;
· 备用电源(如UPS)测试,确保断电时控制系统仍可运行。

· 检查压缩机油位、油质,必要时更换润滑油;
· 清理螺杆机或离心机内部积碳,检查密封件状态;
· 监测运行电流、排气温度、吸排气压力,发现异常及时停机排查;
· 对多联机系统,检查冷媒管路是否有泄漏,补充或回收冷媒。
· 检查水泵轴承、密封件、联轴器,确保无异响、无渗漏;
· 清理过滤器,防止堵塞导致水流不足;
· 调节各支路阀门,确保水力平衡,避免“近热远冷”;
· 检查变频器运行状态,优化水泵启停策略,实现节能运行。

1. 合理设定温度:公共区域建议设定在18-22℃,避免过度制热造成能源浪费;
2. 分区控制:根据使用时间与人流密度,实施分区域、分时段启停,避免“全开全停”;
3. 新风管理:在保证空气质量的前提下,合理控制新风量,避免过度引入冷空气增加热负荷;
4. 智能监控:利用楼宇自控系统(BAS)实时监测运行参数,及时发现异常并预警;
5. 应急预案:制定突发故障应对方案,储备关键备件,确保快速响应。
对于中大型商用场所,建议与专业维保公司签订年度服务协议,实现:
· 定期巡检(每月/每季度);
· 季节性深度保养(入冬前、开春前);
· 故障快速响应(24小时服务);
· 运行数据分析与节能优化建议。

冬季的温暖,不应以高能耗和高风险为代价。一次专业的维保,是对设备的投资,是对安全的承诺,更是对客户体验与企业形象的守护。商用中央空调系统如同建筑的“心脏”,唯有精心养护,才能在严寒中持续跳动,为每一位访客与员工送去稳定、洁净、舒适的温暖。
让专业维保成为习惯,让温暖运行成为常态。这个冬天,我们为您的运营保驾护航。
关注我,带你了解更多中央空调维保知识!