石墨烯地暖管熔接与压力密封检测需遵循严格规范,核心是保障接口熔合质量与系统密封性,具体要求如下。
熔接操作规范需把控环境、参数与工艺细节。施工环境温度不宜低于5℃,低温环境下需采取保温措施,避免熔接面冷却过快。热熔连接时,加热温度需控制在220至240摄氏度,加热时间根据管径调整,16毫米管径加热时间约5秒,20毫米管径约7秒,确保管材与管件端面充分熔融。熔接前需清理接口杂质与油污,切割端面保持平整无毛刺,插入深度需符合管件标识要求,对接时禁止旋转,保持同心度,按压后需自然冷却至常温,冷却过程中不得移动或施加外力。熔接后外观需检查翻边均匀饱满,无缺口气孔与错边现象,错边量不超过管壁厚的10%,避免虚焊假焊影响密封性能。
压力密封检测规范分为强度试验与严密性试验两步。强度试验需向系统充水并排出空气,缓慢升压至工作压力的1.5倍且不低于0.6兆帕,稳压1小时,期间观察管道接口无渗漏、无变形,压降不超过0.05兆帕即为合格。严密性试验需将压力降至工作压力,稳压2小时,压力无明显下降且各部位无渗水现象,方可判定密封达标。检测过程中需避免阳光暴晒或剧烈温度变化,防止温度波动影响压力读数,回填施工前需再次复核压力,确保系统无隐性泄漏。
整个检测流程需按步骤执行,任何环节的疏漏都可能导致系统运行期间出现漏水故障,影响地暖使用效果。