低温石墨烯地暖管长度与泵组功率的匹配,核心是依据管路阻力、系统流量及热负荷需求,通过分步计算确定适配的泵组参数,保障热水循环效率与能耗合理性。
第一步需明确单环路管长限制,常规16毫米管径单环长度不宜超过80米,20毫米管径不宜超过120米,超过限值会使沿程阻力陡增,需通过增大管径或拆分环路降低阻力。随后核算系统总阻力,总阻力包含管道沿程阻力与弯头、分水器等管件的局部阻力,每百米管长的沿程阻力会随管径增大而降低,管件局部阻力可按沿程阻力的10%至20%估算,多层住宅还需计入楼层间的静压力差。
第二步结合热负荷确定循环流量,常规每10千瓦热负荷对应0.27立方米每小时的循环流量,热负荷可按建筑面积每平方米80至120瓦计算。最后根据总阻力与循环流量匹配泵组功率,单环路管长50米以内、热负荷较小的系统,可选0.12至0.25千瓦的泵组;管长80至150米的多环路系统,总阻力上升,需匹配0.37至0.55千瓦的泵组;管长超过150米或存在多层落差的系统,总阻力进一步增大,泵组功率需提升至0.75千瓦左右。
同时建议选用变频泵组,可根据系统实时负荷自动调节功率,避免管长变化或负荷波动导致的能耗浪费,确保不同管长工况下系统都能稳定高效运行。