当前我国北方城镇集中供热规模持续扩大,2023 年采暖面积达 115.5 亿平方米,供暖能耗 2.22 亿 tce,占全国建筑总能耗 19%,庭院管网作为供热系统关键环节,存在电耗、热耗、水耗偏高问题,节能降碳需求迫切。本报告基于内蒙古某供热系统(供热面积 3663 万平方米、220 座换热站)实地测试,梳理庭院管网运行典型问题与改造成效。
庭院管网耗电量高是核心问题,主要源于三方面。一是 “大流量、小温差” 运行,82.6% 换热站循环流量超标,二网设计温差 10℃,实际平均仅 4.48℃,3-5℃占比 37%,该模式使单位面积电耗达 2.35kWh/㎡,降低流量后电耗下降 29%。二是管网阻力分布不合理,换热器、除污器、站内管道及用户侧均存在异常压降,部分换热器压降达 14.77mH₂O、除污器压降 14.09mH₂O,远超合理值;清洗换热器、除污器,改造不合理管径后,系统阻力大幅降低,节电幅度最高达 55%。三是水泵选型不合理,测试水泵平均效率仅 54.34%,额定扬程普遍偏高,优化选型后单位面积电耗降至 1.14kWh/㎡,节电效果显著。
过量供热是耗热量高的主要原因。调研区域三步节能建筑占比 50%,节能建筑比例持续提升,但节能水平越高,室内温度越高、过量供热越严重,平均室温达 23.3℃,耗热量超出约束值,造成大量热能浪费,与建筑节能改造初衷相悖。
失水问题突出,用户放水与管道漏水并存。老旧管网占比大,改造比例偏低,管道破损引发稳定失水;用户为提升室温私自放水,导致用水高峰期补水频率波动。通过监测补水压力与频率可精准判断失水原因,采用听音查找法定位漏点并维修后,补水量降低 70%,节水效果明显。
针对以上问题,改造与优化措施成效显著:降低运行流量可节电 29%;清洗阻力部件、改造不合理管道,单站节电率超 50%;优化水泵选型整体节电 33%;查漏维修可大幅降低水耗;同时需严控供热参数,减少过量供热。
未来,应依托智慧供热技术,以室温、压力、流量等运行数据为驱动,强化水力平衡调节、水质管理与常态化查漏,推动庭院管网运行向高效、节能、智能化转型,助力建筑领域节能降碳目标实现。
















免责声明:我们尊重知识产权、数据隐私,只做内容的收集、整理及分享,报告内容来源于网络,报告版权归原撰写发布机构所有,通过公开合法渠道获得,如涉及侵权,请及时联系我们删除,如对报告内容存疑,请与撰写、发布机构联系