一、固定方式
(一)混凝土、砖体烟囱
1.按定位线钻孔:用冲击钻 / 植筋钻孔机在筒壁标记位置钻孔,孔径比锚栓直径大 2-4mm,孔深≥10d,确保钻孔垂直于筒壁曲面。
2.孔道清理:用吹风机 + 毛刷反复清理孔内灰尘、碎屑,确保孔道清洁无杂质,含水率≤8%。
3.植筋 / 安装锚栓:向孔内注入高强化学植筋胶,缓慢植入高强化学锚栓,确保胶液充满孔道,无气泡;静置固化,固化后做拉拔试验,确保锚固力≥设计值。
4.预埋钢板固定:将预埋钢板套入锚栓,用螺母拧紧,采用扭矩扳手检测拧紧力矩,符合设计要求;钢板与筒壁之间的缝隙用环氧砂浆填补密实,确保钢板与筒壁贴合无松动。
(二)钢结构烟囱
1.按定位线在钢筒壁上焊接预埋钢板,采用满焊工艺,焊缝高度≥6mm,确保焊缝无夹渣、无气孔、无裂纹;焊接完成后,用角磨机打磨焊缝平整,清除焊渣。
2.对焊接部位进行补涂防锈防腐涂料,防止生锈腐蚀。
(三)轻型楼梯平台、临时改造
1.采用定制弧形抱箍,将抱箍套在筒壁定位位置,用高强螺栓拧紧,确保抱箍与筒壁紧密贴合,无滑动;抱箍与筒壁之间铺设防滑橡胶垫,增强摩擦力,保护筒壁涂层。
2.将楼梯平台的斜梁 、平台支架与抱箍焊接或螺栓连接,确保牢固。
二、楼梯分段拼装安装
1.构件吊装:由地面指挥员统一指挥,用卷扬机 / 手动葫芦将预制楼梯分段单元缓慢吊至安装作业面,高空作业人员用带绳工具牵引构件,避免构件碰撞烟囱筒壁和作业平台;吊装过程中,构件下方严禁站人。
.2临时固定:将楼梯分段单元放置在预埋钢板 / 抱箍上,用临时螺栓固定,用线锤 + 水平仪校正楼梯的垂直度、水平度,确保楼梯斜梁与筒壁垂直,踏步板水平,偏差≤0.5%。
3.永久固定:校正合格后,将楼梯斜梁与预埋钢板 / 抱箍采用满焊 + 高强螺栓双重固定(增强连接强度),焊接完成后检测焊缝质量,螺栓拧紧力矩用扭矩检测仪复核,确保符合设计要求。
4.分段拼接:上下两段楼梯拼接处,采用法兰盘 + 高强螺栓连接,拼接完成后校正垂直度,确保拼接处平整、无台阶,焊接封边处理,补涂防腐涂料。
三、平台安装
1.平台吊装:将预制钢平台单元吊至安装标高作业面,放置在平台支架(与筒壁固定完成)上,用临时螺栓固定。
2.水平校正与固定:用水平仪校正平台的水平度,偏差≤0.3%,确保平台平整无倾斜;校正合格后,将平台与支架、预埋钢板满焊连接,高强螺栓拧紧,复核扭矩达标。
3.平台防护:平台周边安装 1.2 米高防护栏杆,栏杆间距≤11cm,底部设置 18cm 高挡脚板,防护栏杆与平台焊接牢固;平台与烟囱筒壁之间的缝隙用钢板封闭,防止人员、工具坠落。
四、附属设施安装
1.踏步板固定:将花纹钢板 / 格栅板踏步板铺设在楼梯斜梁上,采用焊接 + 防滑螺栓双重固定,确保踏步板平整、无松动,防滑条完好。
2.防坠生命线安装:沿楼梯外侧全程安装防坠生命线(不锈钢钢丝绳),生命线两端与烟囱筒壁牢固固定,中间设置固定支架,间距≤3 米,确保作业人员可全程挂设防坠器。
3.防滑与警示:楼梯踏步板、平台表面清理干净,粘贴防滑条;在楼梯转弯处、平台边缘设置反光警示标识,便于夜间运维。