冷却塔清洗可提升冷却系统的性能,建议至少每6个月清洗冷却塔一次。郑州中央空调维修,冷却塔清洗公司,河南惠银拥有专业技术团队,施工经验丰富,作业工期短效率高,中央空调清洗保养项目报价格力。
细菌增长是冷却塔污染的主要原因。暴露式的冷却塔会进入大量灰尘、泥沙等杂物,冷却水系统内滋生大量生物藻泥,造成堵塞现象。泥沙及污垢进入冷却水系统内,会降低冷却塔散热能力,影响冷却水系统的正常制冷工作。所以清理冷却塔,即处理冷却水系统结垢、细菌、腐蚀等问题。
冷却塔清洗保养
今天河南惠银为大家介绍一下冷却塔清洗作业步骤:
1、施工前人员需穿戴整齐个人防护用品,如:护目镜、呼吸保护装置、防护服、防渗透手套等;
2、施工前关断冷却塔风机;
3、放掉冷却塔集水盘水,清洗塔上布水器。拆下填料,河南惠银清洗技术人员进入冷却塔内用高压水枪反复冲洗填料,清除表面污垢;
4、浸泡冲洗过的填料,加入杀菌灭藻剂,杀死生物藻类、细菌及粘泥等;
5、人工清扫冷却塔内脱落的垢渣;
6、利用高压清洗水枪清洗干净冷却塔整体;
7、回装清洗干净的填料,并将填料安装好;
8、对系统进行恢复,冷却塔安装完毕后将现场清理干净清。
河南惠银环保工程有限公司提供中央空调安装,项目方案设计、制冷设备安装、工业空调维修保养、清洗换油、节能改造等服务!同时我公司专业从事水地源热泵、冷却塔安装、空气能热泵、新排风系统、电采暖产品、冷库设备、热泵烘干设备等节能环保产品的销售及安装工程,并提供业务咨询、工程设计、智能化控制等服务。