隐患依据:《危险化学品企业雷电安全规范》(GB 15599-2025)第6.4.1: 火灾爆炸危险场所库房的金属门窗、进入库房的金属管道、库内的金属货架及其他金属装置应与接地装置电气连接;《防静电工程施工与质量验收规范》(GB 50944-2013)第13.2.5:防静电工作区内所有不带电金属导体都应与共用接地系统的接地端子连接,不得存在孤立金属导体;《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第 6.3.4 条第 4 款:所有电梯轨道、起重机、金属地板、金属门框架等大尺寸的内部导电物,其等电位连接应以最短路径连到最近的等电位连接带或其他已做了等电位连接的金属物或等电位连接网络;《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》(GB50475-2008)第7.2.11:储存火灾危险性为甲、乙类物料仓库的金属门窗,应采取静电接地及防止产生火花的构造措施。
主要风险:金属导体如果不是可靠接地,有可能发生雷电或静电放电,能量足以引燃挥发的可燃气体、蒸汽