防火涂料工程属于“隐蔽工程”,一旦吊顶或围护结构封闭,内部涂层的施工质量便难以直观检验。正因如此,施工过程中的质量管控就显得尤为重要。我司建立了一套覆盖全流程的质量管控体系,确保每一道工序都可追溯、每一项指标都达标。
基面处理阶段:我们采用便携式表面粗糙度仪检测喷砂后的钢材表面,确保粗糙度符合涂料附着要求;用洁净度测试卡验证表面无油无尘。所有检测数据实时记录,作为隐蔽工程验收依据。
钢丝网铺设阶段:检查钢丝网规格是否符合设计要求,锚栓间距是否达标,搭接长度是否足够。对于网片翘曲、锚固不牢等问题,坚决返工处理。

分层喷涂阶段:这是质量管控的重中之重。我们为每个施工班组配备激光测厚仪,每完成一个区域即进行厚度检测。检测点按网格布设,确保最薄点厚度不低于设计值的85%,平均厚度达到设计值。对于厚度不足区域,立即补喷;对于超厚区域,刮除重做。同时,用温湿度计监测施工环境,确保环境温度不低于5℃,相对湿度不大于85%,遇雨雪大风天气立即停工。

表面压光及养护阶段:压光后检查表面平整度,用2米靠尺检测,缝隙不大于3mm。施工完成后,提供不少于7天的自然养护期,期间做好成品保护,严禁碰撞和雨淋。

第三方检测配合:我们承诺所有工程均可接受第三方权威机构检测,并积极配合提供施工记录、检测报告等全套资料,确保工程顺利通过消防验收。
质量是工程的灵魂,更是我们对客户的郑重承诺。