为什么说四极开关应慎用?看完这篇你就明白了
创始人
2026-01-28 15:10:10
0

四极开关应慎用

王厚余

【提要】针对四极开关应用问题的讨论,受IEC标准和美国IEE标准的启发,提出:不必为中性线的过流而切断中性线,中性线过流不可能引起人身电击事故,电气检修安全要求隔离中性线,有总等电位联结的TN-S系统建筑物内的中性线不需要隔离,TT系统内的电源进线开关应隔离中性线,TT系统内的漏电保护器必须隔离中性线等

1、不必为中性线的过流而切断中性线

IEC60364-4-473是规定线路过流保护的标准。其中关于中性线过流保护的条文都规定不论中性线粗细,只需断开有关相线,不必断开中性线。这是因为断开有关相线后中性线电流自然消失,中性线过流问题不复存在,而少一个中性线触头导电不良故障易于发现及时处理,而中性线的触头导电不良难以发现,往往成为“断零”而导致烧坏大量单相用电设备的事故,因此在可能条件下应尽量减少中性线上的触头或刀闸的数量,用于中性线过流保护的可装可不装的触头就不必装设。

2、中性线过流不可能引起人身电击事故

IEC60364-4-41是规定防电击措施的标准,但该标准中没有因TN-C-S系统PEN线过流,导致PEN线过大的电压降和过大的设备外壳对地电压而规定断开中性线的防电击措施。道理很简单,在电气设计中对线路的电压降都有限制,低压线路上的电压降一般取为不大于回路标称电压的5%,即相线、PEN线和中性线的电压降总共不超过220V*5%=11V,设备外壳上不可能出现大于50V或25V的对地电压。所以为防人身电击而断开中性线也是不必要的。

3、电气检修安全要求隔离中性线

在常用的电源直接接地的TN、TT系统内,正常情况下中性线的电位基本上是大地的电位,但由于种种原因它可能带危险对地电压,例如电源回路一相接地导致中性线对地电位升高,但因中性线包有绝缘,还不致引起事故。为了避免公用电网内大量低压用户停电,这种故障一般不跳闸,只作为事故隐患潜伏下来。它只在电气检修时对检修人员构成危险,因此在电气检修时,应在隔离相线的同时也隔离中性线。

又如,当10kV变电所内高压侧发生接地故障时,由于接地装置电位的升高同样也可使中性线带故障电压,因10kV不接地网络的接地故障不跳闸只作用于信号,这个可达百伏左右的故障电压在中性线上也是持续存在的,它也同样危及电气检修人员。

现时一些城市将10kV网络由不接地系统改为经小电阻接地系统,上述故障电压可达千伏以上,虽然这时10kV继电保护可切断电源,但其动作时间长达0.5~1s,依然要危及检修人员

另外,检修时的电击危险是来自沿TT系统电源线路导入的雷电过电压,其持续时间以微秒计,但电压极高,足以致人死命。其对带电导体的隔离还有触头间空气间隙距离的要求(对工频300V以下无此要求)。这需视海拔高度、空气污染程度以及触头形状等因素而定。英IEE标准《电气安装规范》第460-01-0条规定低压断路器可兼作隔离电器,说明其断路器的触头间的空气间隙是符合隔离要求的。

对以上列举的各种沿中性线导入的危险电压引起的电气检修时电击事故的防范,别无他法,只能用在隔离相线的同时隔离中性线的办法来防范。

4、有总等电位联结的TN-S系统建筑物内的中性线不需要隔离

并非所有建筑物电气装置都要求中性线和相线一起隔离才能保证检修安全,这需视接地系统类别和建筑物内有无总等电位联结而定。IEC60364-4-46标准第461.2条规定:

“在TN-S系统中(包括TN-C-S系统中户内TN-S部分)中性线不需要隔离和开关”。英国IEE标准《电气安装规范》第461-01-02条也规定:在电源进线处,除单相回路外,TN-S、TN-C-S系统三相回路应断开全部相线而不要求断开中性线。所以如此规定,其原由可用图1来说明,图中TN-C-S系统电气装置设有总等电位联结,如图中点划线所示。

大家知道,在IEC60364标准和我国有关防电击标准中,建筑物内的总等电位联结都规定为各种接地系统内必不可少的基本防电击措施。当进行电气检修时,即使中性线没有隔离而带有从电源侧传导来的对地故障电压Uf,如图1中所示,但由于存在总等位联结的缘故,所有外露导电部分和装置外导电部分都处于同一电位水平Uf上,而不存在电位差,检修人员接触中性线时自然无由遭受电击,甚至连触电感觉都没有。因此在有总等电位联结的TN-S系统建筑物内不必为电气检修安全而隔离中性线。

5、TT系统内电源进线开关应隔离中性线

上述IEC60364-4-46第461.2条不隔离中性线的规定未提TT系统,说明TT系统内应隔离中性线。英国IEE标准《电气安装规范》第461-01-03条则规定TT系统(也包括IT系统)电气装置内的电气隔离应隔离所有带电导体,其中包括中性线。这可用图2来说明,图中的建筑物虽然做了总等电位联结,但TT系统中的中性线与地绝缘而未与建筑物的总等电位联结导通,它与地间存在故障电压引起的电位差Uf,此电位差将对电气检修人员构成电击危险。因此在TT系统(也包括不常用的IT系统)建筑物内,必须在总电源进线处和有需要的局部场所电源进线处,将中性线和相线同时隔离。

图2 TT系统内中性线不隔离存在电击危险

由于我国较多采用TN系统,如果按IEC和IEE标准的规定,不在TN系统建筑物内装用四极开关,只有TT系统建筑物内装用四极开关,则四极开关的装用可大大减少,这对提高电气安全水平和节约建设投资都是有好处的。

6、TT系统内的漏电保护器必须隔离中性线

除了电气检修安全隔离中性线外,TT系统内的漏电保护器(以下简称RCD)为保证出现两个故障后的电气安全,也要求隔离中性线。图3所示的TT系统因发生接地故障而使中性线带故障电压Uf。因中性线包有绝缘,这一故障并不直接引起事故。但如再发生第二个故障,例如图示的相线碰外壳的设备接地故障,则RCD瞬即跳闸。

如果RCD未隔离中性线,RCD跳闸后故障电压Uf将如图中虚线所示通过设备绕组和绝缘损坏的故障点传导至设备外壳上,而导致电击事故。这当然是很不安全的,因此为防这种两个故障引起的电击事故,TT系统内RCD在断开相线时,必须同时断开中性线,以隔离Uf的传导。

但在TN-S系统中(包括TN-C-S系统的户内TN-S部分)却不存在这种危险。这是因为在TN-S系统中,中性线和PE线互相导通而电位接近,而PE线又纳入等电位联结内,这使整个建筑物处于同一Uf电位水平上,而不出现电位差,无由发生电击事故,自然不要求断开中性线。

因此IEC标准和IEE标准都对TN系统和TT系统内RCD的刀极数规定了不同的要求。如IEC60364-5-53第532.2.1.1条规定:“RCD必须保证被保护回路所有带电导体的断开。在TN-S系统中,如供电条件认可,中性线为可靠地电位,则中性线不需要断开。”需要说明,在户外地电位是指大地的电位;在有总等电位联结的户内,地电位是指总等电位联结地母排处的参考电位。

英国、美国和日本广泛采用TN-C-S系统,因此上述英国IEE标准第531-02-01条规定:“RCD应能同时断开回路全部相线。”而不要求断开中性线。德、法等欧洲大陆国家广泛采用TT系统,因此他们生产的RCD几乎全为四极或二极的。

7、电源转换开关不需断开中性线

电源转换开关属功能性开关(Functional Switch),IEC60364-4-46标准第465.1.2条规定:“功能性开关不必要控制(control)全部带电导体。”即不必在开合相线的同时开合中性线,因中性线上没有刀闸并不影响电源的转换。需要说明的是,IEC/TC64译文集将其下的第465.1.5条译为:“保证电源转换的功能性开关必须作用(affect)于所有带电导线。”其中“afect”一词有“作用”、“影响”的含义,但没有“断开(discon-nect)”或“控制”的意思,注意勿误解,否则其前面的465.1.2条将无法解释。

只有当电源转换开关带漏电保护功能时,才需装用四极开关未隔离中性线,那是为了防止漏电保护的误动或拒动(说明从略),而不是出于电源倒换功能上的需要。

8、单相回路的中性线隔离不存在“断零”危险

单相回路内如果中性线开关触头导电不良,不会出现上述三相回路中因“断零”烧坏用电设备的问题,因此为了提高电气安全水平,单相双级开关得到较多的应用。例如住宅楼的单相总电源进线开关和每户的单相电源进线开关,不论其接地系统为何种类型,都应将中性线隔离,即采用双极开关,这样做可以提高电气安全水平,例如防止因设备相线、中性线接错而引起事故,不会招致“断零”引起的危险。对此,上述英国IEE标准第460-01-02条规定:“任何接地系统的单相电源进线总开关或总断路器应能将两根带电导体都切断

9、结束语

(1)电源进线开关中性线的隔离不是为了防三相回路内中性线不平衡电流引起的中性线过流或这种过流引起的人身电击危险,而是为了消除沿中性线导人的故障电位对电气检修人员的电击危险。

(2)为减少三相回路“断零”事故的发生,应尽量避免在中性线上装设不必要的开关触头,即在保证电气检修安全条件下,尽量少装用四极开关。

(3)不论建筑物内有无总等电位联结,TT系统电源进线开关应实现中性线和相线的同时隔离,但有总等电位联结的TN-S系统和TN-C-S系统建筑物电气装置无此需要。

(4)TT系统内的RCD应能同时断开相线和中性线,以防发生两个故障时引起的电击事故,但对TN系统内的RCD没有此要求。

(5)除带漏电保护功能的电源转换开关外,其他电源转换开关无需隔离中性线。

(6)不论为何种接地系统,单相电源进线开关都应能同时断开相线和中性线。

相关内容

想提升餐桌美味?试试红梅品...
红梅品牌料酒的背景。 在调味品市场中,料酒是常用的去腥增香调料。 ...
2026-05-07 04:14:52
从“功能”到“温度”:罗兰...
2026年4月22日,罗兰西尼门窗联合搜狐焦点家居在深圳首发《中国...
2026-05-07 04:13:18
不做阳台内卷者!格峰发明垂...
当大多数晾晒企业仍在阳台场景的功能升级中“内卷”时,隐藏式晾衣机行...
2026-05-07 04:11:07
南宁乳胶漆怎么选?三棵树与...
01 今日油漆行情 近期南宁涂料市场依然处于成本驱动型的价格敏感期...
2026-05-07 04:10:33
佳怡贸易取得带过滤功能水龙...
国家知识产权局信息显示,江门市佳怡贸易有限公司取得一项名为“一种带...
2026-05-07 03:27:30
探讨卓高聚脲美缝剂,性价比...
在装修过程中,美缝是一个不容忽视的环节,它不仅关乎家居的美观度,还...
2026-05-07 03:26:45
莆田衣帽间整装定制:靠谱工...
莆田衣帽间整装定制深度解析:从5大核心维度选靠谱工厂,远东木业为何...
2026-05-07 03:25:45
实木餐边柜定制厂家推荐指南...
导语:实木餐边柜作为中式家居空间的核心收纳与装饰载体,其选型需兼顾...
2026-05-07 03:24:40

热门资讯

想提升餐桌美味?试试红梅品牌料... 红梅品牌料酒的背景。 在调味品市场中,料酒是常用的去腥增香调料。 红梅品牌料酒来自沈阳红梅食品有限公...
志邦家居(603801)5月6... 证券之星消息,截至2026年5月6日收盘,志邦家居(603801)报收于8.61元,下跌1.49%,...
云贵川渝消防水管漏水探测可靠服... 在西南地区多雨潮湿的气候环境下,商业地产、工厂园区、住宅小区的消防水管长期受地下环境侵蚀,极易出现隐...
南阳正大钢结构取得用于型钢的折... 国家知识产权局信息显示,南阳正大钢结构有限公司取得一项名为“一种用于型钢的折弯矫正设备”的专利,授权...
中央空调维护新招标:解读中国社... 中国社会科学院大学良乡校区近期发布了中央空调系统设备维护维修服务项目的竞争性磋商公告,引起了广泛关注...
家装资质与施工质量的关联:郑州... 家装行业正从粗放式施工向系统化、标准化服务加速转型,但信息不对称与信任缺失仍是行业普遍痛点,低价揽客...
全屋定制的预算如何规划? 全屋定制作为家居装修的热门选择,正逐渐改变人们的居住体验。它不仅能满足个性化需求,还能充分利用空间,...
追觅硅谷发布智能庭院产品,重新... 北美时间2026年4月27日至30日,全球高端科技品牌追觅科技在旧金山艺术宫重磅推出All-in C...
原创 事... 事发复旦!门锁验证错误次数过多,系统锁定!无人在宿舍,博士生寝室被查! 如果您不在家,突然有人来打开...
浩林体育|体育运动木地板知识点... 体育运动木地板在近年来受到越来越多运动场馆的青睐,它以其独特的性能和可持续的环保特性,成为各种体育活...