福建一水库大坝建设被指偷工减料:注浆不足 桩长缩水
创始人
2025-11-27 14:49:36
0

福建省永安抽水蓄能电站是国家抽水蓄能“十四五”重点项目,《经济参考报》记者在福建省永安市调查发现,该电站在建的下水库工程,被指在大坝施工中存在严重偷工减料问题。

该工程由中国电建(601669.SH)子公司中国水利水电第三工程局有限公司(简称“水电三局”)承建。记者现场了解到,用于加固坝肩边坡岩土体的数百根锚筋桩存在严重质量缺陷:实际施工长度大幅缩水,部分桩长甚至不足设计标准的三分之一。

更为严重的是,多数锚筋桩未按规范要求进行水泥砂浆灌注,施工方仅在桩孔口进行简单封浆处理以应付检查。

相关专家指出,下水库大坝作为永安抽蓄电站关键建筑,其质量直接关系到电站安全运行,施工中的偷工减料行为可能危及大坝整体安全。

部分锚筋桩严重缩水

据水利工程专家介绍,水库大坝的安危系于坝肩稳固,锚筋桩技术已成为水库大坝工程边坡加固的“标配方案”。

根据设计图纸要求,永安抽蓄电站下水库大坝坝肩边坡锚筋桩,应由三根符合标准的钢筋与钢管及PVC注浆管焊接组成完整的桩体结构。据施工人员透露,除初期施工的几十根桩体按图纸要求焊接外,后续不少锚筋桩仅采用简单“点焊”方式连接三根钢筋,未能形成设计要求的整体性结构。

施工规范规定,锚筋桩需整体焊接后方可推进桩孔。但多位施工人员证实,在后期施工过程中,少焊、不焊或直接将单根钢筋插入桩孔等违规操作大量存在,严重影响了桩体质量。现场照片进一步揭示了问题细节:部分桩体虽有三根钢筋,却遗漏了注浆管这一核心组件;另一些桩孔中,先插入了单根钢筋,再补插其余两根。

工人在徒手将两根钢筋插入孔洞,钢筋长度约两米。资料照片

专业人士指出,锚筋桩施工需分步注浆:先注入水泥砂浆,再插入锚筋桩,最后通过注浆管二次注浆以密闭钻孔空间;注浆管缺失将直接影响二次注浆效果,削弱桩体加固作用。

施工人员反映,正常工艺下每个桩孔需使用4袋水泥,而实际施工中1袋水泥竟用于十多个桩孔,材料用量严重不足。部分桩孔在插入钢筋后,仅封注少量砂浆即告完工,完全无法满足设计要求的结构强度。

据现场知情人士透露,施工中安装的锚筋桩存在严重缩水问题。以右岸边坡工程为例,2025年8月16日的《永安抽蓄电站现场备忘录》明确记录,锚筋桩设计长度已由9米调整为12米。然而,实际施工情况与设计要求严重不符:工人透露部分锚筋桩的实际安装长度仅为3至5米,有的甚至不到两米,且三根钢筋中仅有一两根勉强达到标准长度,其余钢筋长度差异显著,存在明显“长短不一”的缺陷。

现场议事备忘录明确锚筋桩长度为12米。制图 刘超

现场拍摄的照片进一步证实了这一违规行为。对此,西南某水利工程项目工程师明确指出:“锚筋桩的三根钢筋长度必须保持一致,‘长短不一’即视为不合格产品,严重违反施工规范。”

设计变更未获批却称施工“正常”

《经济参考报》记者在施工现场看到,坝肩边坡工程已完成大半,部分边坡完成喷浆;左右两岸边坡上分别立着“防微杜渐 警钟长鸣”和“识风险 除隐患 保安全”的标语警示牌。然而,这些安全警示标识与现场实际施工情况形成鲜明反差。

记者现场观察发现,部分已完成的锚筋桩露出的钢筋结构,由三根钢筋简单焊接而成,当用锤头敲击锚筋桩头部进行检测时,部分钢筋出现明显松动,甚至出现向桩孔内位移的现象。据现场工人解释,正常情况下锚筋桩应保持稳固状态,出现松动现象表明存在注浆不饱满或钢筋长度不足等质量问题。

针对上述问题,水电三局福建永安抽蓄项目部副经理赵飞回应称,锚筋桩未焊接注浆管是因施工过程中出现新情况,七八月份已进行设计变更,新设计无需注浆管。他强调施工变更是常见做法。

记者查阅《永安抽蓄电站现场备忘录》七八月份记录,未发现变更锚筋桩设计图纸的相关内容。赵飞也承认,设计变更至今未获批准,项目部仍在催促设计单位。

记者进一步联系工程现场监理,对方强调工程施工过程严格把关,质量不存在问题。

然而,记者获取的视频却显示,该标段监理单位浙江华东工程咨询有限公司的多名监理人员曾接受施工方安排的宴请,在KTV娱乐场所饮酒唱歌,每人身边均有一至两名异性有偿陪侍人员。据知情人士透露,监理等相关方与施工方的此类违规行为并非首次发生。

11月16日,记者联系水电三局董事长王琪,但截至发稿未收到回应。

“空桩”埋下安全隐患

记者调查发现,在永安抽蓄电站施工过程中,不规范施工行为并非个案。中国水利水电第十六工程局有限公司承建的电站下水库边坡工程,曾于今年8月发生大面积垮塌事故。据了解,该边坡同样采用锚筋桩加固岩土体,但施工质量存疑。

水电十六局建设的边坡曾于今年8月发生过大面积垮塌,该边坡同样采用锚筋桩加固岩土体。资料照片

永安抽水蓄能电站下水库是电站核心枢纽,其大坝需满足200年一遇设计洪水标准,其坝肩锚筋桩需确保在极端洪水下的结构稳定性。

根据设计要求,永安抽蓄电站下水库大坝坝肩两岸边坡需安装1000余根锚筋桩,目前已完成600余根。然而,多名参与施工的工人透露,可能只有30%的锚筋桩符合设计要求,其余多数为“残次品”。

“锚筋桩施工缺陷会显著降低大坝边坡岩土体的稳定性。”一位水利勘测规划设计专家表示,锚筋桩长度不足或注浆不充分会削弱桩体与岩土体的嵌合效果,“空桩”将导致抗滑移能力降低30%-50%;若锚筋桩未按规范焊接或注浆,可能引发岩体错位,甚至导致垮塌。

这位专家同时指出,施工缺陷还可能使锚杆应力超过设计值,加速结构疲劳,诱发边坡局部塌陷或整体失稳,危及大坝整体安全。

王文志 刘超/“经济参考报”微信公号

相关内容

300567停牌,拟重大资...
今日(7月8日)A股三大指数集体收跌,上证指数报收3970.88点...
2026-07-10 05:24:18
温网|男女单打四强产生 辛...
北京时间7月9日凌晨,2026年温布尔登网球锦标赛男女单打1/4决...
2026-07-10 05:23:11
惨遭18分大逆转!张子宇2...
北京时间7月9日消息,在今天进行的女篮热身赛中,中国女篮在最多领先...
2026-07-10 05:22:25
原创 ...
距离2027年法国总统大选还有一段时间,但整个法国政坛早已暗流涌动...
2026-07-10 05:20:59
陕西高温天气“超长待机” ...
中新网西安7月9日电 (李一璠)连日来,陕西遭遇大范围持续性高温天...
2026-07-10 05:19:18
福建晋江辉腾鞋厂突发火灾:...
据央视新闻消息,7月9日,福建晋江一鞋厂发生火灾,造成重大人员伤亡...
2026-07-10 05:17:56
郑州大学、河南大学等多所河...
据百姓关注报道,近日,河南。广西、湖北、甘肃等地因降雨大风天气接连...
2026-07-10 05:16:57
原创 ...
布热津斯基在《大棋局》中提出了一个极具前瞻性的论断:从长远来看,全...
2026-07-10 05:15:53
国际足联认定:阿根廷VS埃...
阿根廷与埃及的赛事结束后,赛场两处判罚引发全球球迷和舆论热议。北京...
2026-07-10 05:14:54

热门资讯

惨遭18分大逆转!张子宇25+... 北京时间7月9日消息,在今天进行的女篮热身赛中,中国女篮在最多领先18分的情况下惨遭逆转,最终以82...
福建晋江辉腾鞋厂突发火灾:占地... 据央视新闻消息,7月9日,福建晋江一鞋厂发生火灾,造成重大人员伤亡。总台记者在现场了解到,当地消防救...
阿森纳即将签下希腊前锋佐利斯:... 阿森纳足球俱乐部在夏季转会市场上动作频频,最新消息显示,枪手即将与布鲁日达成协议,签下24岁的希腊前...
中国一冶取得可调节伸缩式塔吊走... 国家知识产权局信息显示,中国一冶集团有限公司取得一项名为“一种可调节伸缩式塔吊走道装置及使用方法”的...
河北环保绿色采暖领域地暖技术发... 行业发展背景与技术迭代趋势 随着“双碳”目标的推进,国内建筑节能领域对低碳、环保、高效的采暖技术需求...
哪些辽宁地区采暖场景适配对应的... 辽宁采暖市场主流采暖品类介绍 据公开数据资料显示,辽宁地区冬季寒冷周期长达5个月左右,采暖设备的制热...
长春商业建筑机电配套服务如何适... 机电服务行业从业资质与经验参考标准 对于有商业建筑机电配套需求的主体而言,判断服务商经验是否充足,首...
商用工业新风系统哪家强_202... 在现代商业和工业环境中,良好的空气质量对于员工的健康、工作效率以及产品质量都有着至关重要的影响。因此...
跃成机电取得轨道交通新风系统风... 国家知识产权局信息显示,跃成机电科技无锡有限公司、美莱克空调系统(无锡)有限公司取得一项名为“轨道交...