寒冬已至,确保大型中央空调稳定高效运行至关重要。正确的操作与维护不仅能保障温暖舒适,更是设备安全过冬、节能降耗的关键。

一、防冻核心措施(最关键)
1. 区分运行状态,采取对应策略
对于冬季持续运行的机组:
保持持续通电:机组及循环水泵必须保持正常通电状态,确保防冻保护功能随时生效
水泵24小时运转:预热盘管热水泵需持续运行,即使停电后恢复供电也应自动重启,建议接入发电机供电系统
强制启动功能:循环水泵应具备低温强制启动功能,当水温低于设定防冻保护温度时自动启动
对于冬季停用的机组:
系统排水:当环境温度低于2℃时,必须放空主机、末端及管路系统内部所有积水,打开所有水侧换热器放水阀并确认排净
添加防冻液:在水系统中添加合适比例的防冻液,或采用压缩空气将余水吹净
2. 预热盘管专项保护
控制器设置:外界温度低于-15℃时,将预热盘管控制器最小开度(OL)设定在20%-30%,维持基本热量输出
旁通阀备用:手动将温水供给阀门的旁通阀开启至10%-30%,确保热水微量循环
温度联动保护:加装Pt100温度传感器,设置启动温度不低于3-5℃,未达标时自动阻止主机启动
3. 新风机组防冻
增设电动调节阀:在新风入口处加装电动多叶调节阀,与新风机组联动,停机时自动关闭防止冷空气侵入
开启前检查:冬季启动前必须确认水泵运行且水温正常,严禁在水泵未运行或水温过低时开启新风机组
二、日常运行优化
合理温度设定:室内温度保持在18-24℃之间,既保证舒适度又避免能源浪费,建议使用智能温控系统自动调节
电气系统检查:定期检查接线是否松动或腐蚀,低温潮湿环境易加速电气元件老化,应及时更换不可靠元件
过滤网清洁:每月至少清洁一次过滤网,冬季门窗紧闭导致室内灰尘浓度增加,堵塞会影响制热效率
室外机维护:清理表面灰尘杂物,检查排水口防止结冰堵塞,确保良好通风散热条件
三、定期保养维护
制冷剂检查:冬季前请专业技师检查制冷剂量和质量,不足会影响制热效率
润滑系统保养:观察压缩机油位,每年春秋季更换变黑或含杂质的润滑油,并清洗油过滤器
水系统除垢:蒸发器和冷凝器换热管结垢会降低性能,发现制冷性能下降时应进行专业除垢
全面专业检查:每年至少进行一次系统全面检查,及时发现潜在问题