在暖通清洗行业做了这么多年,最直观的感受是:90%的用户分不清氟机和水机,更不知道两者的清洗方式的差别。
这就导致一个普遍现象——花了钱找人洗空调,或者自己费老大劲拆滤网,结果核心问题一个没解决,霉味依旧。
壁挂空调、柜式空调一般都是氟机,就是机器里传递冷量和热量的时氟这种物质。水机又叫水空调、两联供、天水地水、空气源热泵等。在机器里面传递冷热量是水。
编辑
一、先分清你家是“氟机”还是“水机”
氟机(多联机) 是目前家庭最普及的类型。室外机和室内机之间用铜管连接,里面循环的是制冷剂。大金、日立、三菱电机、格力、美的的家用中央空调基本都是这类。它的特点是:室内机结构相对简单,核心清洗对象是风路——蒸发器翅片、贯流风轮、接水盘、回风滤网。
水机(两联供) 则是完全不同的物种。它用二次换热,主机先制冷或制热,再通过水管把冷热水送到每个房间的风机盘管里。这套水管路系统跟家里地暖的水是互通的。所以清洗水机,除了要洗风路(和氟机一样),还必须洗水路——管道、分集水器、阀门、换热器。
下面分开细说。
二、氟机中央空调怎么洗?
1. 回风滤网:自己能洗,也必须勤洗
这是最容易接触到的一环。通常回风口设在过道天花板上,往下一拉就能取出滤网。建议1-2个月拆下来用清水冲洗一次,晾干再装回去。别小看这个动作,滤网一堵,进风量骤减,制冷效果大打折扣。
2. 深度清洗(风路核心清洗):必须找专业人士
滤网只能拦住大颗粒灰尘和毛絮,真正的脏在滤网后面——蒸发器翅片和贯流风轮。
蒸发器翅片:几百片铝制薄片紧密排列,间距仅1-2毫米。制冷时表面温度很低,冷凝水不断,混合空气中的灰尘、皮屑、油烟,时间一长就变成细菌和霉菌滋生的温床。
贯流风轮:负责送风的核心部件,几十片扇叶背面常年潮湿,黑色霉斑层层附着。这是空调一开就吹出霉味的最大元凶。
这两个地方,不拆机根本碰不到。 自己上网买瓶泡沫清洗剂对着出风口喷,药水只能靠重力往下渗透翅片表层,夹层深处、翅片的进风侧和风轮背面的霉菌基本纹丝不动。用高压水枪冲更危险——翅片厚度只有0.1-0.2毫米,高压水流角度不对当场打歪倒伏,水溅入电机或主板接口直接短路烧毁。
真正到位的深度清洗怎么做? 上门师傅应拆下室内机的回风口面板、外壳和导风板,把整个贯流风轮取下来,然后对核心部件逐一进行无损清洗。行业内更推崇的是干饱和蒸汽清洗。和普通挂着“蒸汽”名头实际喷出来是湿漉漉水雾的设备不同,专业设备输出的是高温且含水量极低的气体。它靠热能软化剥离污垢,气体形态能渗透进翅片夹层和风轮叶片背面,100℃以上的高温能直接让霉菌失活,而且清洗后几乎速干,不会在主板或接线端子上留水渍,从根源杜绝短路风险。
一台室内机认真洗完,至少需要40-60分钟。20分钟搞定的,大概率只擦了外壳和滤网。
三、水机中央空调怎么洗?
1. 风路清洗:和氟机一样,用干饱和蒸汽深度清洗风机盘管
水机的室内末端是风机盘管,结构和氟机的室内机类似。翅片、风轮、接水盘、回风滤网,一套流程和氟机一样,用干饱和蒸汽做全拆或半拆深度清洗。
2. 水路清洗:水机独有,也是最容易被忽略的“隐藏任务”
这是水机用户最大的认知盲区。水路系统里的水长年累月循环,夏天7℃、冬天45℃,冷热交替。水中的钙镁离子会析出结垢,金属管壁会生锈腐蚀,还会滋生大量生物黏泥。水垢和黏泥附着在换热器表面,导致夏天制冷效率下降、冬天采暖水温上不去。铁锈和水垢碎片随水流卡死二通阀阀针,造成该冷的不冷、该热的不热。
水路清洗目前适用的方式是微泡清洗,通过产生大量微纳米级气泡渗透并剥离管道和换热器内的污垢,再将剥落的杂质通过物理方式带出系统。
很重要的一点:水机的空调水路和地暖水是互通的。建议每年春天停暖后,把空调水路和地暖管路一起清洗一次。一次清洗,两套系统同时受益。风路用蒸汽清洗,水路用微泡清洗。清洗结束后,往系统里加入水质保护剂,能在管道和金属部件内壁形成保护膜,让下次清洗间隔延长到4-5年。
四、判断师傅靠不靠谱,问这三句
“风轮拆不拆下来洗?” 回答不拆的,可以请他回去了。
“用什么设备洗?” 回答“高压水枪冲”的,别让他碰内机,用来卫生间冲洗拆卸的滤网和风轮可以;回答“干饱和蒸汽清洗”或“干冰清洗”的,算是更专业了。
“一台室内机洗多久?” 回答二十分钟搞定的,基本只擦了外壳。真正深度清洗,一台至少40-60分钟。
中央空调的清洗,氟机重在风路深度拆洗,水机则必须风路、水路两手抓。日常滤网自己勤冲洗,一年一次的专业蒸汽深度清洗不要省。费电是小事,家人的健康更重要。
上一篇:卧室感应灯的材质对性能有何影响?
下一篇:地暖网片怎么选 工程采购筛选指南